1. Van 11 naar 200 Ohm is niet gewoon een kwestie van wat drogere grond en een emmertje water hoor. Moest je nu zeggen van 11 naar 20... Dus is er ofwel ergens een verbinding naar een tweede aardgeleider losgekomen, ofwel is er een foute meting gebeurd in één van beide gevallen...
  2. Een switch is vaak dieper dan dat (zeker die gemanagede Unifi's), en als je patchkabels zitten is de kans klein dat je je deur nog dicht krijgt. Een aparte patchkast kost niet zoveel, en is handiger.
  3. Fluvius geeft wel aan dat er XVB moet gebruikt worden in zijn offertes, maar Dus EXVB (niet in bundel) of XGB kunnen desgevallend ook vermoed ik... Ik denk dat die eis van XVB er gekomen is omdat ze aan die aansluitpipo's makkelijker "grijs" en "zwart" kunnen uitleggen dan "van de straat" en...
  4. Soepel is vind ik juist moeilijker om de stekkers op te monteren. FTP enkel gebruiken als je de afscherming ook daadwerkelijk aansluit maar dit is overkill volgens mij, net als Cat6A. Voor PoE is het best dat je volkoper bedrading neemt dus geen copper clad aluminium (cca). Dit geleidt beter. Ik...
  5. We zouden eens een poll moeten doen: hoe vaak springt jullie differentieel? 1 keer per 10 jaar of zo?
  6. Mijn schoonvader, gepensioneerd boekhouder, spendeerde ooit een paar uur aan het uitleggen wat er kwam kijken bij het oprichten van een zaak aan een koppel; na die uitleg vroeg hij: "hebben jullie nog vragen?", waarop madam: "Meneer, als mijne man dan zelfstandig is, kan ik dan een paard kopen?"...
  7. Wacht even, K1 is dus een lichtschakelaar met 2 armaturen, begrijp ik dat goed? Die telt als 1 punt. Maar K2 is zowel een stopcontact als een schakelaar met lichtpunt, dat zijn 2 punten. Dus je hebt er nog 5 over. Als K2 zo 'n badkamermeubel is met ingebouwd stopcontact + lichtpunt, dan zou je...
  8. Wat betreft led-"compatibiliteit": dit gaat gewoonlijk over de grote inrush-stromen van ledvoedingen. Wil je zeker zijn, "schakel" dan met DALI. Daar zit geen relais meer tussen, puur digitaal. Melders genoeg die hiermee omkunnen. Met armaturen met ingebouwde bewegingsmelders (meestal...
  9. Wij hebben hier een BEN-woning, zeer goed geïsoleerd, vloerverwarming en passieve koeling, maar we hebben na 2 jaar toch airco's gehangen in de slaapkamers. Voor die paar keer dat we eigenlijk maar moeten bijverwarmen in de slaapkamer vind ik dat die vloerverwarming daar misschien een verloren...
  10. Als je met ratten en/of muizen zit vind je meestal wel uitwerpselen. Er bestaan vallen waar de beestjes in opgesloten worden, als je geen kleefpapier o.i.d. wil gebruiken. Die kleine stukjes lijken inderdaad wel op knaagdierenwerk. Persoonlijk zou ik dit wel eerder terug proberen cementeren ipv...
  11. Inderdaad, als je nog moet vragen hoe je dat moet aansluiten en met weke kabel, zou je het beter aan een stielman overlaten, die tevens kennis heeft van niet-residentiële elektriciteit.
  12. De fabrieken zijn geen geheim : https://home.liebherr.com/en/gbr/service/factory-visits/factory-visits.html De GNW 1860 vind ik in de techische documentatie (dealerportaal) ook terug als GNP3013, maar dat is een model dat bij ons al enige tijd niet meer verkrijgbaar is. Service manual dateert...
  13. Tjeee.... die zouden van mij geen euro krijgen tot heel die zever er af is, het raam gekuist dat het blinkt en alles herdaan door iemand die zijn stiel kent. Vraag maar wie die dingen in de toonzaal gedaan heeft en eis dat hij/zij het komt doen bij u ;-)
  14. Opgieten doe ik niet meer; deze aftakdozen zijn helemaal waterdicht (gelgevuld) en kan je zelfs na jaren nog openen om een verbinding los te maken en te herdoen: https://www.raytech.it/en/product/low-voltage/joint/pre-filled/clik-fire En anders is dit een goedkoper alternatief dat je in een...
Bovenaan