1. Volgens mij 3f 20. Op het doorzichtige plaatje staan de amperage's. Waar het schroefje onder zit is het amperage. 3f 3x230 of 3 x 400V weet ik niet.
  2. Blauw en bruin, zwart is een stuurdraad (Frankrijk). Dubbel geïsoleerd, dus geen aarding.
  3. Een laadpaal moet altijd achter een 30mA differentieel staan. Dus of je zet een automlaat achter de 30mA, of je zet een extra differentieel (automaat) achter uw 300mA. Je hebt geen extra type B nodig, als je maar 1 laadpaal zet. Voor de rest raad ik u toch aan om een laadmanagement er bij te...
  4. Je ziet graafwerken in de tuin niet zitten, maar kiest wel voor een water/water wp?
  5. De bedoeling van dit contact is dat uw sanitair warm water en uw buffervat in temperatuur gaan verhogen, zodat je het teveel aan energie dus in uw water steekt in plaats van op het net te zwieren. Meerdere merken doen dit. Dit is thermische opslag van energie. Dus hoe groter uw boiler en...
  6. Dit is een uitbreiding en dient dus gekeurd te worden. Maar dat kan je laten doen als de werken afgerond zijn. En heel waarschijnlijk ook de verzekering op de hoogte brengen dat je elektrische voertuigen binnen laat opladen. Bij sommige is dat geen probleem, bij andere moet je de polis laten...
  7. Het mag om een kastje aan de teller te plaatsen. De 300mA differentieel zal in het kastje na de teller moeten komen, samen met de automaten. Maar kan de huidige kabel naar de appartementen niet gewoon geknipt worden, zonder tussenkomst van Sibelga? Dat gaat u voordeliger uitkomen. En wat versta...
  8. zoek eens op euroconus koppeling (vooral in vloerverwarming). https://www.vloerverwarmingstore.be/p/euroconus-koppelingen-euroconus-aansluit-koppelingen-2-x-16mm-2-0?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW5qz0ePKs0uVNcfeCQmMx2J9Wv5aRC5D4XMcdK1rSXHI7AC0GJ1qjRoCT-wQAvD_BwE Bij mij hebben ze dit toen ook...
  9. Dat is een bericht uit 2016 waar jij nu nog mee afkomt. En hier is dat eerder uitzonderlijk ja. Meestal is 1 pen voldoende. Vandaag toevallig nog is eentje geslagen. 5ohm is laag genoeg zeker?
  10. Als het een bus is, dan gaat de bel, video, deurslot en audio over die 2 draden. De etagebel is dan de extra cfp aansluiting. Een binnenbel kan je niet aansluiten zonder toebehoren op het bussysteem. Een foto doet wonderen, en als je bij de buren gaat, neem dan zeker een foto van het model...
  11. 2608 is een simplebus systeem, dus gewoon 2 busdraden. Als uw oude meer dan 2 draden heeft (en je zegt van wel) dan zal deze niet werken op het oude systeem. Als je de verkeerde aansluitingen neemt heb je kans dat je het hele systeem om zeep helpt, en dat kan aardig wat gaan kosten als het een...
  12. Er bestaan ook sensoren die je met een afstandsbediening kunt regelen. Ideaal in uw geval. Gewoon standaard bekabeling.
  13. Die matten werken op 230V, rechtstreeks. Er komt geen vermogensregeling aan te pas (dit bestaat wel). Die vloersensor is noodzakelijk, anders gaan uw matten oververhitten en kan je uw vloer uitbreken. Een gewone thermostaat met een voeler die niet in de vloer zit zal te traag werken, of...
  14. Als ze de lader komen installeren vanuit Tesla zelf, dan is de keuring voor hen. Dus moet jij je geen zorgen maken hierover.