• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Infosessie AREI, Boek 1, welke aanpassingen zitten in de pijplijn?

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Hier een filmpje van wat er nog gaat veranderen in het AREI.


Wat ik wel al kan zeggen is dat je binnenkort nog maar max 8 stroombanen per differentieel mag.
Dat je ook Eca of Cca mee moet vermelden op eendraadsschema.
De volumes in de badkamer wijzigen.
En er komen ook nog nieuwe symbolen bij speciaal voor domotica maar dat kun je in het filmpje zien.
 

Bijlagen

  • 2022-11-18 21_03_33-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_03_33-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    128,7 KB · Weergaven: 176
  • 2022-11-18 21_07_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_07_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    269,5 KB · Weergaven: 166
  • 2022-11-18 21_08_39-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_08_39-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    163,5 KB · Weergaven: 173
  • 2022-11-18 21_11_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_11_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    279,8 KB · Weergaven: 160
  • 2022-11-18 21_11_56-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_11_56-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    152 KB · Weergaven: 151
  • 2022-11-18 21_12_43-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_12_43-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    108,2 KB · Weergaven: 160
  • 2022-11-18 21_13_32-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_13_32-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    104,3 KB · Weergaven: 172
Laatst bewerkt:

Aguynguerran

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 aug 2021
Berichten
642
Waarderingsscore
414
Punten
63
Alle keuringen vanaf 1 juni 2023 zouden volgens nieuw arei gebeuren en zou je niet kunnen aanhalen dat de startdatum voor juni 2023 is. Enkel installaties die voor juni 2023 gekeurd zijn en na juni 2023 opnieuw gekeurd zouden worden mogen de afwijkingen hebben.Bekijk bijlage 93659
Van waar komt dat tekeningeske? Hierboven werd §6.5.8.1 geciteerd waar zou staan dat je een verklaring op eer mag opstellen dat je al bezig was voor juni 2023.

Voor mij zal het een nipte zijn. Nog twee maand om klaar zijn voor keuring. 😬
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Alle keuringen vanaf 1 juni 2023 zouden volgens nieuw arei gebeuren en zou je niet kunnen aanhalen dat de startdatum voor juni 2023 is. Enkel installaties die voor juni 2023 gekeurd zijn en na juni 2023 opnieuw gekeurd zouden worden mogen de afwijkingen hebben.Bekijk bijlage 93659
Van waar komt dat tekeningeske? Hierboven werd §6.5.8.1 geciteerd waar zou staan dat je een verklaring op eer mag opstellen dat je al bezig was voor juni 2023.

Voor mij zal het een nipte zijn. Nog twee maand om klaar zijn voor keuring. 😬
In dit bericht op Facebook: https://www.facebook.com/groups/290672806262333/permalink/607842647878679/

Tussen de antwoorden kijken naar reactie van Rudy Van den Bergh. Is keurder en denk dat deze ook mee in comite zit die AREI help aanpassen en opstellen.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Is alleen het principe dat Rudy beschrijft. In praktijk is er wel de afwijking zoals beschreven in §6.5.8.1.
Je moet bij Rudy altijd heel goed opletten op elk woord dat hij schrijft, want elk woord is belangrijk. hij spreekt areinees.
 

Aguynguerran

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 aug 2021
Berichten
642
Waarderingsscore
414
Punten
63
Dan ga ik er mijn slaap niet voor laten. Ik zou alweer meer componenten moeten steken en ik zit al redelijk krap in kas (letterlijk dan hé). Gewoon mijn factuur van februari 2022 tonen.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Dan ga ik er mijn slaap niet voor laten. Ik zou alweer meer componenten moeten steken en ik zit al redelijk krap in kas (letterlijk dan hé). Gewoon mijn factuur van februari 2022 tonen.
Factuur niet van doen. Verklaring op eer moet je doen.
Dat kan die keurder toch geen bal schelen of het waar is, zolang zijn papierwinkel maar klopt.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Dan ga ik er mijn slaap niet voor laten. Ik zou alweer meer componenten moeten steken en ik zit al redelijk krap in kas (letterlijk dan hé). Gewoon mijn factuur van februari 2022 tonen.
Factuur niet van doen. Verklaring op eer moet je doen.
Dat kan die keurder toch geen bal schelen of het waar is, zolang zijn papierwinkel maar klopt.
Je moet beter lezen wat in AREI staat. In 6.5.8.1 staat dat er afgeweken mag worden voor installaties die vanaf 1 juni 2020 begonnen zijn en en die al een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4 controle zijn ondergaan. Dus niet als je voor juni 2023 begonnen zijt kun je niet aanhalen zonder dat de installatie al gekeurd is geweest.

Afdeling 6.5.8. Afwijkende beschikkingen voor elektrische installaties uitgevoerd
vanaf 1 juni 2020
Onderafdeling 6.5.8.1. Bestaande gedeelten van huishoudelijke installaties uitgevoerd vanaf 1
juni 2020
De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van huishoudelijke in-
stallaties waarvan de uitvoering ter plaatse was aangevat vanaf 1 juni 2020 en die het voorwerp hebben uitge-
maakt van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4. Sommige af-
wijkende beschikkingen zijn alleen van toepassing tot een uiterste datum van uitvoering ter plaatse zoals be-
paald in de betrokken afwijkende beschikkingen:
1. Bescherming tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking
Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 5
de alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
de in de punten 1 en 2 bedoelde stroombanen niet door een differentieelstroombeschermingsinrichting met een
grote of zeer grote gevoeligheid te beschermen voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse
is aangevangen vóór 01/06/2023. Deze afwijking is ook van toepassing op elke niet belangrijke wijziging of
uitbreiding die op deze stroombanen wordt aangebracht.
Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 6
de alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
meer dan acht eindstroombanen per differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote
gevoeligheid in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen
vóór 01/06/2023.
Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 10de alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
een differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid voor het geheel van de
verlichtingsstroombanen en een differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote gevoe-
ligheid voor elke andere stroombaan of groep van stroombanen die ten hoogste zestien enkelvoudige of meer
voudige contactdozen bevat in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is
aangevangen vóór 01/06/2023.
 

shutterfreak

Gewaardeerd lid
Lid geworden
22 okt 2008
Berichten
771
Waarderingsscore
309
Punten
63
voor elke andere stroombaan of groep van stroombanen die ten hoogste zestien enkelvoudige of meer
voudige contactdozen bevat in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is
aangevangen vóór 01/06/2023
Sinds jaar en dag mag je toch maar 8 enkelvoudige of meervoudige contactdozen per eindstroombaan aansluiten. Ik ben echt benieuwd naar de oorsprong van de 16 in deze clausule.
 

axl1988

Nieuw Lid
Lid geworden
24 nov 2020
Berichten
57
Waarderingsscore
21
Punten
8
voor elke andere stroombaan of groep van stroombanen die ten hoogste zestien enkelvoudige of meer
voudige contactdozen bevat in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is
aangevangen vóór 01/06/2023
Sinds jaar en dag mag je toch maar 8 enkelvoudige of meervoudige contactdozen per eindstroombaan aansluiten. Ik ben echt benieuwd naar de oorsprong van de 16 in deze clausule.
betreft een stukje uit §4.2.4.2 waar staat:

Indien de spreidingsweerstand van de aarverbinding hoger is dan 30 ohm, worden er ten minste twee in de 5de alinea bedoelde differentieelstroombeschermingsinrichtingen met een grote of zeer grote gevoeligheid voor-zien. Elke differentieelstroombeschermingsinrichting bevat ten hoogste zestien enkelvoudige of meervoudige contactdozen.

Die 16 contactdozen zijn dus logischerwijs verspreid over meerdere stroomkringen.

(was wel handig geweest als ze dat in genummerde puntjes hadden onderverdeeld ipv te verwijzen naar de 10de (!!) alinea van een paragraaf)
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Je moet beter lezen wat in AREI staat. In 6.5.8.1 staat dat er afgeweken mag worden voor installaties die vanaf 1 juni 2020 begonnen zijn en en die al een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4 controle zijn ondergaan. Dus niet als je voor juni 2023 begonnen zijt kun je niet aanhalen zonder dat de installatie al gekeurd is geweest.
Dit klopt dus inderdaad. De clausule ‘die al dan niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een keuring’ staat enkel nog bij de pre-1981 (afd. 8.2.1).

Voor installaties oud arei (afd. 8.2.2) moet er ook al een gelijkvormigheidsonderzoek geweest zijn om te genieten van uitzonderingen. Het moet wel geen goedgekeurd onderzoek zijn.
Bovendien (punt 9) moet je niet kunnen bewijzen dat er ooit een gelijkvormigheidscontrole geweest is. Je moet het enkel maar beweren en een controlebezoek vragen.

Ook bij aanvang na juni 2020 (afd. 6.5.8) moet er inderdaad een controlebezoek geweest zijn. Er staat ook niet ‘al dan niet’.
Maar ook hier moet het geen goedgekeurde controle zijn. Dat is heel verrassend dat er niks van overgangsregeling is.

Er zullen dus heel wat mensen een dringende afkeuring van conformiteit nodig hebben in de komende maanden. Afgekeurd wegens geen schema’s zal het meest nuttige zijn, dan heb je daarna (bijna) vrij spel.

In de wettekst stond nochtans iets over die verklaring op eer, dacht ik, maar dat zal ik dan mislezen hebben. Zal afschaffing geweest zijn ipv toevoeging. o_O
Is ook niet simpel lezen zo’n tekst op zo’n klein schermke.


In elk geval, voor mij is het een stuk makkelijker geworden. Al 10j keuring vergeten te doen, en daarna was het plots niet meer conform met nieuw arei en was ik ook te laat om nog op oud arei te laten keuren. Nu mag ik gewoon een controlebezoek vragen zonder bewijs te leveren van conformiteitsonderzoek, en er wordt op (bijna) oud arei gekeurd.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Je moet beter lezen wat in AREI staat. In 6.5.8.1 staat dat er afgeweken mag worden voor installaties die vanaf 1 juni 2020 begonnen zijn en en die al een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4 controle zijn ondergaan. Dus niet als je voor juni 2023 begonnen zijt kun je niet aanhalen zonder dat de installatie al gekeurd is geweest.
Dit klopt dus inderdaad. De clausule ‘die al dan niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een keuring’ staat enkel nog bij de pre-1981 (afd. 8.2.1).

Voor installaties oud arei (afd. 8.2.2) moet er ook al een gelijkvormigheidsonderzoek geweest zijn om te genieten van uitzonderingen. Het moet wel geen goedgekeurd onderzoek zijn.
Bovendien (punt 9) moet je niet kunnen bewijzen dat er ooit een gelijkvormigheidscontrole geweest is. Je moet het enkel maar beweren en een controlebezoek vragen.

Ook bij aanvang na juni 2020 (afd. 6.5.8) moet er inderdaad een controlebezoek geweest zijn. Er staat ook niet ‘al dan niet’.
Maar ook hier moet het geen goedgekeurde controle zijn. Dat is heel verrassend dat er niks van overgangsregeling is.

Er zullen dus heel wat mensen een dringende afkeuring van conformiteit nodig hebben in de komende maanden. Afgekeurd wegens geen schema’s zal het meest nuttige zijn, dan heb je daarna (bijna) vrij spel.

In de wettekst stond nochtans iets over die verklaring op eer, dacht ik, maar dat zal ik dan mislezen hebben. Zal afschaffing geweest zijn ipv toevoeging. o_O
Is ook niet simpel lezen zo’n tekst op zo’n klein schermke.


In elk geval, voor mij is het een stuk makkelijker geworden. Al 10j keuring vergeten te doen, en daarna was het plots niet meer conform met nieuw arei en was ik ook te laat om nog op oud arei te laten keuren. Nu mag ik gewoon een controlebezoek vragen zonder bewijs te leveren van conformiteitsonderzoek, en er wordt op (bijna) oud arei gekeurd.
Dan zal @Aguynguerran toch moeten zien dat zijn keuring voor juni uitgevoerd moet zijn of hij moet wel voldoen aan nieuwe uitgave AREI.
 
Lid geworden
29 apr 2017
Berichten
21
Waarderingsscore
6
Punten
3
Even (snel) een voorbeeld samengesteld. Zoiets zou dus reglementair zijn?
 

Bijlagen

  • EendraadschemaZPAREI2023.pdf
    210,5 KB · Weergaven: 51

DeWerf

Actief Lid
Lid geworden
8 jul 2021
Berichten
195
Waarderingsscore
68
Punten
28
Even (snel) een voorbeeld samengesteld. Zoiets zou dus reglementair zijn?
Waarom staat de 25A zekering daar bij letter B? Ik zie niet wat deze moet beschermen?
op deze manier kan je toch nooit je totale opbrengst van je PV combineren met de 25A van de weg.
Even (snel) een voorbeeld samengesteld. Zoiets zou dus reglementair zijn?
Bij kabel zou dan ook de brandklasse bij moeten staan.
is dan 'CCA' of 'ECA' voldoende als extra aanduiding?
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Even (snel) een voorbeeld samengesteld. Zoiets zou dus reglementair zijn?
Waarom staat de 25A zekering daar bij letter B? Ik zie niet wat deze moet beschermen?
op deze manier kan je toch nooit je totale opbrengst van je PV combineren met de 25A van de weg.
Even (snel) een voorbeeld samengesteld. Zoiets zou dus reglementair zijn?
Bij kabel zou dan ook de brandklasse bij moeten staan.
is dan 'CCA' of 'ECA' voldoende als extra aanduiding?
Voorbeeld eendraadschema in nieuw arei.Screenshot_20230402_152946_Drive.jpg
 

bgcw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
22 mei 2011
Berichten
3.080
Waarderingsscore
739
Punten
113
geen kortsluitvermogen meer bij de zekering?
 

Aguynguerran

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 aug 2021
Berichten
642
Waarderingsscore
414
Punten
63
Heb mijn zekeringskast eens herbekeken om te zien hoe het er zou uitzien in nieuw AREI. Zoals iemand hier al eerder zei houdt het nu geen steek om een 4P differentieel te gebruiken en dan L1 N L2 N L3 N kamgeleiders. Beter is nu een 2P differentieel en dan L N L N kamgeleiders. Mijn rails zijn wel 24 modules breed dus een differentieel en 8 automaten vult de rail niet volledig.

Anyway, hier is mijn poging.
  • De onderste rij automaten staan allemaal achter de 300mA hoofddiff.
  • Drie rijen van een 2P diff en 8 automaten automaten (elke rij op aparte fase)
  • Een 4P diff voor de laadpaal die parallel staat met de 300mA hoofddiff.
  • Regenwaterput staat op een 100mA differentieelautomaat, die heb ik nog direct achter de 300mA hoofddiff gezet rechtsonderaan.
Klopt het zowat?

zekeringkast_nieuw_AREI.png
Schwon hé 🤓

Ben momenteel nog onbeslist wat ik er mee ga doen. Definitieve keuring halen voor 1 juni zal krap zijn, en ze zijn as we speak bij de zelfbouwfirma mijn zekeringkast aan het bekabelen volgens huidig AREI. Valt te zien hoeveel werk ik heb om die bekabeling te herorienteren naar nieuw AREI. Ook zal de markeringen van de letters van mijn kabels totaal veranderen. De hoeveelheid extra automaten in mijn kast blijkt nog mee te vallen.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Heb mijn zekeringskast eens herbekeken om te zien hoe het er zou uitzien in nieuw AREI. Zoals iemand hier al eerder zei houdt het nu geen steek om een 4P differentieel te gebruiken en dan L1 N L2 N L3 N kamgeleiders. Beter is nu een 2P differentieel en dan L N L N kamgeleiders. Mijn rails zijn wel 24 modules breed dus een differentieel en 8 automaten vult de rail niet volledig.

Anyway, hier is mijn poging.
  • De onderste rij automaten staan allemaal achter de 300mA hoofddiff.
  • Drie rijen van een 2P diff en 8 automaten automaten (elke rij op aparte fase)
  • Een 4P diff voor de laadpaal die parallel staat met de 300mA hoofddiff.
  • Regenwaterput staat op een 100mA differentieelautomaat, die heb ik nog direct achter de 300mA hoofddiff gezet rechtsonderaan.
Klopt het zowat?

Bekijk bijlage 93712
Schwon hé 🤓

Ben momenteel nog onbeslist wat ik er mee ga doen. Definitieve keuring halen voor 1 juni zal krap zijn, en ze zijn as we speak bij de zelfbouwfirma mijn zekeringkast aan het bekabelen volgens huidig AREI. Valt te zien hoeveel werk ik heb om die bekabeling te herorienteren naar nieuw AREI. Ook zal de markeringen van de letters van mijn kabels totaal veranderen. De hoeveelheid extra automaten in mijn kast blijkt nog mee te vallen.
Differentieels moet je geen letters geven. Is enkel verplicht voor eindstroombanen.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
geen kortsluitvermogen meer bij de zekering?
Bij huishoudelijke installaties moet dit niet. Enkel bij niet-huishoudelijke installaties moet dit. En vanaf nu moet de eigenaar ook de schema's niet meer ondertekenen. Dus enkel nog de installateur en keurder.
 
  • Leuk
Waarderingen: bgcw

DeWerf

Actief Lid
Lid geworden
8 jul 2021
Berichten
195
Waarderingsscore
68
Punten
28
ik ben ook eens aan het kijken in mijn excel lijstje met kringen en natuurlijk enkele vragen:

  • Ik heb volgende kringen en vraag me af of kringen A tot G wel op de standaard 300mA mogen staan ( de apparaten zijn inbouw en/of vast opgesteld)
  • wat met de rolluiken? deze zijn inbouw, dus vaste toestellen. Wil dit zeggen dat ze op 300mA mogen
  • Ik heb ook nog een kring reserve voor toekomstig tuinhuis.Is het slimmer deze achter 300 te plaatsen en later in het tuinhuis een 30mA te zetten?


diffs.jpg.png
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
ik ben ook eens aan het kijken in mijn excel lijstje met kringen en natuurlijk enkele vragen:

  • Ik heb volgende kringen en vraag me af of kringen A tot G wel op de standaard 300mA mogen staan ( de apparaten zijn inbouw en/of vast opgesteld)
  • wat met de rolluiken? deze zijn inbouw, dus vaste toestellen. Wil dit zeggen dat ze op 300mA mogen
  • Ik heb ook nog een kring reserve voor toekomstig tuinhuis.Is het slimmer deze achter 300 te plaatsen en later in het tuinhuis een 30mA te zetten?


Bekijk bijlage 93715
Ja maar zou u verlichting verdelen over de 3 differentieels van 30mA als deze 2 polig zijn.
 