• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Thermostaat overshoot instellen

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Ik heb een nieuwe thermostaat Vaillant vrt 380 f. De vorige thermostaat liet de ketel stoppen als die iets over de doeltemperatuur was om dan, nadat de pomp gestopt was met draaien, te eindigen op 0,5 graad boven de doeltemperatuur. Deze nieuwe gaat echter meer dan een halve graad tot zelfs een graad over de doeltemperatuur en geeft dan pas aan de ketel door om te stoppen, om vervolgens nadat de pomp stopt met draaien, te eindigen op 1 tot 1,5 graad boven doeltemperatuur. Zeer vervelend want ik ga dan van veel te warm naar fris tegen dat die weer aanslaat.

Thermostaat en ketel zijn modulerend. Aanvoertemperatuur staat ingesteld op 50 graden en de ketel draait grootste deel van zijn tijd op zijn min. vermogen van 6kW.
Verwarmen gebeurt dmv radiatoren.

Is het normaal dat bij deze thermostaat er zo´n grote overshoot is? Kan je dat ergens bijstellen?
 

bert2

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
825
Waarderingsscore
259
Punten
63
Ik had hetzelfde probleem. Die nieuwe thermostaten van Vaillant hebben een iets andere instelling voor de verhouding buitenvoeler/kamerthermostaat. Ik heb het zo opgelost.

Instellingen/Installateursniveau/Installatieconfiguratie/Circuit 1/Kamerbijschakeling -> Uitgebreid

Met deze instelling stopt hij sneller met bijverwarmen wanneer hij de binnentemperatuur heeft bereikt.
Momenteel met een stooklijn van 0.55 (aanvoer gaat nu meestal tot 30°C en stopt op tijd - wel voor vloerverwarming).
 

Kegel

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 okt 2012
Berichten
625
Waarderingsscore
290
Punten
63
Staat dat ook niet onder het kopje "binnencompensatie"? Daar kan je kiezen of de binnnvoeler gevolgd wordt om de aanvoertemperatuur te verlagen/de ketel te stoppen of om de binnenvoeler te negeren.
 

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Bij mij staat hij reeds op uitgebreid. Helaas heb ik gemerkt dat ik met water kouder dan 50 de boel niet warm krijg als het buiten kouder is dan 10gr. Onder de 10gr heb ik water van 55 nodig en onder de 0 water van 60. Helaas bestaat er zo geen enkele stooklijn. Dus staat de stooklijn op 2.5 en stel ik max. aanvoertemp in op 55. Min op 50.
Ik denk dat daar mijn probleem zit. Ipv dat de ketel als hij de doeltemp nadert daar uit leert en wat vroeger stopt wilt hij de aanvoertemp verlagen maar dat kan niet onder de 50. Als ik min aanvoer instel op 40 zou dat wel gaan maar dan geeft hij mij bij 15gr buitentemp aanvoerwater van 40 (bij stooklijn van 4) en dan is het na 24u zels geen halve graad warmer geworden.
 

bert2

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
825
Waarderingsscore
259
Punten
63
Zo is er inderdaad geen enkele stooklijn.
1636957010384.png
Bij de vorige versies van Vaillant kon je nog een nulpuntverschuiving doorvoeren. Nu adviseert de handleiding om de kamertemperatuur te wijzigen om de grafiek te verschuiven, maar dat geeft natuurlijk ook ongewenste effecten.
Je wil eigenlijk een grafiek met een lagere stooklijn een eind naar links verschuiven. Dik kan je bereiken door een offset in te voeren voor de buitentemperatuursensor. Let wel: dit heeft dan ook weer een impact op de BT-uitschakeltemperatuur. (deze zal je ook evenredig moeten verlagen indien je deze gebruikt).
 

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Deze morgen een test gedaan. Doeltemperatuur is 20gr. Stooklijn is 4. Min temp staat op 40 en max temp op 55. Hij springt aan als het 19,8 is en gaat gewoon door met water rondpompen van 55gr tot hij 20,5 bereikt en dan pas stopt hij. Uiteraard met de restwarmte komen we dan aan 21. Idealiter zou ik de overshoot kunnen beperken als ik de hysteresis kan verkleinen.
 

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Zo is er inderdaad geen enkele stooklijn.
Bekijk bijlage 84516
Bij de vorige versies van Vaillant kon je nog een nulpuntverschuiving doorvoeren. Nu adviseert de handleiding om de kamertemperatuur te wijzigen om de grafiek te verschuiven, maar dat geeft natuurlijk ook ongewenste effecten.
Je wil eigenlijk een grafiek met een lagere stooklijn een eind naar links verschuiven. Dik kan je bereiken door een offset in te voeren voor de buitentemperatuursensor. Let wel: dit heeft dan ook weer een impact op de BT-uitschakeltemperatuur. (deze zal je ook evenredig moeten verlagen indien je deze gebruikt).
Bedoel je dan de buitentemperatuur kunstmatig verlagen om zo een lagere stooklijn te kunnen instellen?
 

Kegel

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 okt 2012
Berichten
625
Waarderingsscore
290
Punten
63
Ik gok dat je verwarming niet constant op staat en dan werkt zo een stooklijn niet optimaal. Je stooklijn staat vermoedelijk te hoog en daardoor wordt er kort teveel vermogen in huis gestuurd en reageert je thermostaat te traag.
 

bert2

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
825
Waarderingsscore
259
Punten
63
Zo is er inderdaad geen enkele stooklijn.
Bekijk bijlage 84516
Bij de vorige versies van Vaillant kon je nog een nulpuntverschuiving doorvoeren. Nu adviseert de handleiding om de kamertemperatuur te wijzigen om de grafiek te verschuiven, maar dat geeft natuurlijk ook ongewenste effecten.
Je wil eigenlijk een grafiek met een lagere stooklijn een eind naar links verschuiven. Dik kan je bereiken door een offset in te voeren voor de buitentemperatuursensor. Let wel: dit heeft dan ook weer een impact op de BT-uitschakeltemperatuur. (deze zal je ook evenredig moeten verlagen indien je deze gebruikt).
Bedoel je dan de buitentemperatuur kunstmatig verlagen om zo een lagere stooklijn te kunnen instellen?
Ja, dit zou een oplossing kunnen zijn.
Een paar vraagjes:
- hoelang staat de verwarming per dag aan?
- tot hoe laag mag de nachtverlaging gaan?
- heb je thermostaatkranen?
- staat de verwarming in de buurt van je kamerthermostaat helemaal open? (zeker indien dit een thermostatische kraan is)

De hysterisch ligt vast. Dit is normaalgezien maar 0,25°C, maar de temperaturen die de kamerthermostaat doorgeeft aan de e-bus zijn maar nauwkeurig tot op 0,5°C. Het gedrag is dus normaal. Zoals je zelf al aangaf en zoals ook Kegel suggereert wil je dat de watertemperatuur al stilletjesaan verlaagt zodra de wenstemperatuur benaderd wordt. Anders krijg je inderdaad een overshoot.
 

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
De verwarming staat aan van 7u30 tot 21u30.
Dagtemperatuur is 20, nachtverlaging 18. De verwarming springt op een dag als vandaag 6 à 7x aan. 'S morgens een uurtje en daarna telkens 15-20min. Tijdens de nachtverlaging niet. Onder de 0gr meestal 1x.
Keteltemperatuur is 55. Met dit weer lager zetten gaat niet want dan pendelt hij.
Langer verwarmen zou me niet storen maar 5min warmen en 10min uitstaan warmt niet bepaald.
Op warmere dagen kan keteltemp van 50. Op voorwaarde dat die dan ook geen uren moet draaien of eveneens pendelen.
Voornaamste reden voor pendelen is dat verschil tssn aanvoer en retour maar een 10 is bij opstart en dan 5, 4, 3... Min ketel vermogen is 6kw en dat is dus veel te zwaar. Toen alles geplaatst werd was ik te druk bezig met de rest van de verbouwingen om mij in zo'n zaken te verdiepen.
Ik heb een evenwicht gezocht naar zo weinig mogelijk branderstarts en comfort. Met 6 à 7 mag ik niet klagen.
Enkel die grote schommeling stoort.
De vorige thermo ging aan op 19,9 en stopte op 20,4. Met restwarmte kwamen we tot 20,7. s'avonds met warmere muren al eens 21.
Maar de nieuwe start pas bij 19,5 en stopt dan bij 20,7. Met restwarmte komen we aan 21,1. Het ene uiterste voelt te warm en het andere te koud.
 

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Ik gok dat je verwarming niet constant op staat en dan werkt zo een stooklijn niet optimaal. Je stooklijn staat vermoedelijk te hoog en daardoor wordt er kort teveel vermogen in huis gestuurd en reageert je thermostaat te traag.
Hij kan niet constant draaien wegens te zwaar. Bij lagere temperaturen gaat hij volop pendelen en de radiatoren werden ook gedimensioneerd voor een 70/50 regime. Ik ben al blij dat ik met 55 kan warm krijgen. Water van 65 is wegegooid geld en dan zal de overshoot nog groter zijn.
Hij staat nu al 2 dagen op min temp 45 maar hij blijft 55 geven tot hij zijn doel heeft. Verlagen doet hij niet. Waarschijnlijk zou hij dan uitvallen door te hoge retour maar binnen die 10min is het doel bereikt met de restwarmte. Dus dat had wel goed gekomen.
 
Laatst bewerkt:

Stinne

Nieuw Lid
Lid geworden
4 mrt 2019
Berichten
67
Waarderingsscore
1
Punten
8
Verwarming in de buurt van thermo staat helemaal open trouwens. Dichtdraaien = ketel kan minder warmte kwijt en pendelen. Om diezelfde reden staan alle radiatoren op 3 in de andere kamers. Verbruik valt nog mee, vandaag een 4 kuub. Op vriesdagen een 6 à 7.

Ik denk dat ik de nieuwe ga retour sturen en de oude weer ophangen. Die wou ik weg omdat ie naast de deur naar de hal hangt (met dampkap op komt daar trek door) en hij hangt 's avonds in direct zonlicht. Mssn met magneetkes en plastic sheets een verwijderbaar scherm maken dat aan de zijkant kan gefixeerd worden op die momenten.
 