• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

WC Afvoer 5m Horizontaal - Is dit wel slim?

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
Op bovenverdieping hebben we een WC boven ons woonkamer. Initieel heeft ons architect de afvoerbuis via buitenmuur naar onder getekend, maar dan loopt het helaas door mijn woonkamer (en via buiten naar riool). Dit kan geluidsoverlast geven, ookal isoleer ik het goed (of niet?) + loopt via buiten, wat met vriestemperaturen?

Een andere optie kan zijn om afvoer 5 meter horizontaal te verleggen (bv. WC links boven in badkamer 2 plaatsen). Is dit wel slim idee? Dan moet ik mijn vloer 5cm dikker maken.

Bovenverdiep

1636405612075.png

Beneden
1636406665322.png

Kelder:

1636407109138.png
 
Laatst bewerkt:
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Dat kan op voorwaarde dat je die horizontale buis een verval van minstens 1 cm per meter kunt geven.
Indien een septische put enkel voor faecalien niet verplicht is dan kan je zelfs alles op één en dezelfde afvoerleiding aansluiten. Daar waar de leiding naar beneden gaat zou ik die valleiding (stijgleiding) ook als verluchtingsleiding doortrekken naar boven tot boven het dakvlak.
 

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
Dat kan op voorwaarde dat je die horizontale buis een verval van minstens 1 cm per meter kunt geven.
Indien een septische put enkel voor faecalien niet verplicht is dan kan je zelfs alles op één en dezelfde afvoerleiding aansluiten. Daar waar de leiding naar beneden gaat zou ik die valleiding (stijgleiding) ook als verluchtingsleiding doortrekken naar boven tot boven het dakvlak.
Toch heb ik schrik van verstoppingen etc.. 5 meter lijkt mij vrij lang op bovenverdieping. 1cm/m is ook wel maximaal wat ik kan zakken.

Over optie 1 ; zal dit veel geluidsoverlast geven denk je?
 

knessel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 jul 2006
Berichten
1.661
Waarderingsscore
371
Punten
83
Horizontaal kan wel naar mijn mening. Neem een buis van 90mm ipv 110mm, dat is meer dan voldoende en dan heb je meer 'hoogteluxe' op 5m om voor een verval van 1cm/lopende meter te zorgen. En een toilet op de eerste verdieping, dat wordt toch vooral voor de kleine boodschap gebruikt.
Of je gaat al naar beneden onder de dressing, dat scheelt ook 2m.
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
4.487
Waarderingsscore
3.039
Punten
113
Hier zitten 2 valleidingen (badkamer en toilet) in een binnenruimte, afgekast in de gang met rotswol. 1muur ertussen en 1m verder is onze living en de zetel. Dat horen we amper.
Ik zou zeker geen bang hebben om die buis in de muur/isolatie te steken.
 

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
Hier zitten 2 valleidingen (badkamer en toilet) in een binnenruimte, afgekast in de gang met rotswol. 1muur ertussen en 1m verder is onze living en de zetel. Dat horen we amper.
Ik zou zeker geen bang hebben om die buis in de muur/isolatie te steken.
Ik zit wel 50cm van de muur. Dikte van de muur ik ook maar 10cm. Dus veel groter kans op geluiden.
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
De afvoer zit half in het binnenspouwblad en half in de isolatie getekend.
Hoe dik is de isolatie voorzien?
Wat is de diameter van de afvoerbuis die hier voorzien is?
Hoe dik is het binnenspouwblad voorzien? Je zegt 10cm, maar dit is toch een dragende buitenmuur, dus ik zou toch wel minstens 14cm verwachte?
 

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
De afvoer zit half in het binnenspouwblad en half in de isolatie getekend.
Hoe dik is de isolatie voorzien?
Wat is de diameter van de afvoerbuis die hier voorzien is?
Hoe dik is het binnenspouwblad voorzien? Je zegt 10cm, maar dit is toch een dragende buitenmuur, dus ik zou toch wel minstens 14cm verwachte?
Klopt. Totaalbreedte is 40cm (binnen isolatie buitenmuur). Exacte verdeling moet ik eens navragen. Toch is dit niet voldoende voor geluidsdemping neem ik aan.
 

Kaffe

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 jun 2013
Berichten
1.489
Waarderingsscore
971
Punten
113
Wat zegt je architect over deze vragen?
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.935
Waarderingsscore
6.588
Punten
113
Wc door door de muur aan de living is sowieso al een ontwerpfout.
De maximale lengte van afvoerleiding van een toilet was dacht ik 10 meter ( na te zien, zowel binnen als buiten telt mee) met een maximum van 3 bochten van 45°
Ik tel er 8 .
De beste resultaten worden verkregen met een afschot van 1cm/lm
 

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
Wat zegt je architect over deze vragen?
Volgens mijn architect kan beide. Geluidsoverlast bij eerste optie.
Wc door door de muur aan de living is sowieso al een ontwerpfout.
De maximale lengte van afvoerleiding van een toilet was dacht ik 10 meter ( na te zien, zowel binnen als buiten telt mee) met een maximum van 3 bochten van 45°
Ik tel er 8 .
De beste resultaten worden verkregen met een afschot van 1cm/lm
Voor beide opties zit ik boven 10m (buiten meegeteld). Dit heb ik wel vaker gezien.
 

Joske_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 jan 2012
Berichten
1.492
Waarderingsscore
439
Punten
83
Uwe architect heeft niet de meest logische denkwijze gebruikt voor de technieken. (veel architecten doen dat niet hoor).
Met een beetje slim inrichten van een huis kan je redelijk al uw natte ruimtes een beetje combineren zodat de afvoeren niet heel uw huis door moeten en uw warmwaterleidingen zo kort mogelijk blijven.
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Zijn dit eigenlijk plannen voor een renovatie/bestaande situatie of is dit volledige nieuwbouw?
Offtopic, maar nog een paar vragen die in me opkomen bij het zien van de plannen:
- de muren van badkamer 2 zijn in 14cm (terwijl er elders binnenmuren van 10cm gebruikt worden) --> hebben deze een dragende functie? Deze steunen volledig op de welfsels, zonder dat het niveau daaronder op die plekken een draagmuur heeft?
- de voorziene ruimte "technieken", zijn gewoon 2 kastjes? Wat moet er hier allemaal in komen?
- in de keuken fungeert ook 1 van de keukenkastjes als technische schacht?
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.935
Waarderingsscore
6.588
Punten
113
Het is niet omdat je dit vaker hebt gezien dat dit volgens de regels der kunst is.
Je moet al rekenen dat een bocht van 90° al 10% verlies geeft in stroomsnelheid.
8 bochten is dus 80%
Waar ga je opstoppingen hebben denk je ?
 

Kaffe

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 jun 2013
Berichten
1.489
Waarderingsscore
971
Punten
113
Wat zegt je architect over deze vragen?
Volgens mijn architect kan beide. Geluidsoverlast bij eerste optie.
Wc door door de muur aan de living is sowieso al een ontwerpfout.
De maximale lengte van afvoerleiding van een toilet was dacht ik 10 meter ( na te zien, zowel binnen als buiten telt mee) met een maximum van 3 bochten van 45°
Ik tel er 8 .
De beste resultaten worden verkregen met een afschot van 1cm/lm
Voor beide opties zit ik boven 10m (buiten meegeteld). Dit heb ik wel vaker gezien.

Denk er maar goed over na, want dat dachten de vorige eigenaars van dit huis ook en ieder jaar mag ik toch eens passeren met de rioolrat.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Veel verstandige opmerkingen hier gelezen, maar spijtig genoeg ook nogal wat anderen :confused: !
Beide opties kunnen, net zoals de architect het ook al aangaf.
Er is totaal geen probleem met die horizontale leiding, die had nog een stuk langer mogen zijn zolang de afwateringsregel maar gerespecteerd wordt.
Horizontale leidingen over langere lengtes zijn trouwens normaal. Op het gelijkvloers, in kelders en kruipruimtes en niet te vergeten in de ondergrond buiten rond het gebouw wordt dat immers ook toegepast en ook het gehele openbare rioleringsnet is op die manier opgevat, dat kan ook niet anders.
Er is ook geen reden om in dat stuk dan meer kans op verstoppingen te vrezen.
Recht naar beneden via de buitenmuur van de living kan uiteraard ook. Het geluid van doorspoelen kan je verminderen door isolatie met eventueel een gevulde omkasting maar ook door geluidsverminderende buizen te gebruiken zoals @Caroto al aangaf.
Een nadeel kan ook zijn dat je op die plaats de muur verzwakt doordat die zo goed als doorbroken is maar hiervoor zou je dan wat overbruggende bewapeningetjes kunnen verwerken in de muur.
 

robinfripon123

Nieuw Lid
Lid geworden
24 jun 2019
Berichten
47
Waarderingsscore
2
Punten
8
Zijn dit eigenlijk plannen voor een renovatie/bestaande situatie of is dit volledige nieuwbouw?
Offtopic, maar nog een paar vragen die in me opkomen bij het zien van de plannen:
- de muren van badkamer 2 zijn in 14cm (terwijl er elders binnenmuren van 10cm gebruikt worden) --> hebben deze een dragende functie? Deze steunen volledig op de welfsels, zonder dat het niveau daaronder op die plekken een draagmuur heeft?
- de voorziene ruimte "technieken", zijn gewoon 2 kastjes? Wat moet er hier allemaal in komen?
- in de keuken fungeert ook 1 van de keukenkastjes als technische schacht?
Alle muren zijn 14cm (behalve in dressing 10cm). Nieuwbouw.
-technieken is vooral opslagruimte, ook ventilatie etc..
- geen technische schacht in keuken. Deze lopen naar berging (korte afstand)
 

julien

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
6.372
Waarderingsscore
529
Punten
113
Je kan je bad wisselen met je WC.
Los van het feit dat hierdoor je WC afvoer verkort vind ik het ook gewoon aangenamer.
Als iemand binnen komt in de badkamer zit je niet in vol ornaat op je troon.
De afvoer van je bad zit na je WC waardoor deze de leiding spoelt.
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Je kan je bad wisselen met je WC.
Los van het feit dat hierdoor je WC afvoer verkort vind ik het ook gewoon aangenamer.
Als iemand binnen komt in de badkamer zit je niet in vol ornaat op je troon.
De afvoer van je bad zit na je WC waardoor deze de leiding spoelt.
Goede suggestie.
En supplementair zou je dan die indeling van de badkamer ook nog eens integraal kunnen spiegelen over de horizontale middenas van die ruimte op het plan. Dan wordt het traject nog korter.
 