Als je op die zijtak een 45° bocht omhoog zet en een stuk rechte buis dat hoger uitkomt dan de bocht van de WC met daarop de ontluchter ben je er hé.
Die hoogte maakt toch echt niks uit? De aangezogen lucht komyt toch nog altijd vanonder die dubbel Y punt. Alwast zet ik de ontluchting 20 meter boven mijn dak, de aansluiting zit toch ter hoogte van dat Y-punt dus ik ben niet goed mee wat voordeel dit heeft?
Betreft dit een wc op de verdieping ?
En waar je die zeskantmoer hebt getekend wou je een snuiver plaatsen ?
Als de wc op het gelijkvloers staat is dat niet nodig.
Als het wel nodig is dan moet je die buis verlengen zodat je de snuiver ongeveer een halve meter boven de wc uitgang kunt plaatsen.
WC staat in badkamer op 1ste verdiep. ^kant is idd ontluchter, snel getekend. Weeral zelfde vraag? Waarom maakt het uit als je ontluchter hoger plaatst? De oorspronkelijke aansluiting blijft toch het zelfde?
Waarom speelt de hoogte aan de zijtak hier een rol?
Als je doorspoelt duw je het water door de buis, waardoor je de lucht ervoor mee wegduwt. Je creëert dus een lege ruimte achter de spoelbeurt, die terug gevuld moet worden met lucht. Zonder beluchting gaat dit via een sifon getrokken worden, waardoor je sifon van douche/bad/wc/... leeggetrokken wordt, wat een rioolgeur kan geven (het water in de sifon houdt dit normaal tegen).
De beluchting bvb halfweg plaatsen gaat dus maar deels werken, omdat je WC boven dan nog altijd de lucht kan wegduwen. Deze op het "hoogste" punt zetten lost dit op. "Hoogste" lijkt mij hier een makkelijke manier om te verwijzen naar het "uiteinde van de afwateringsinstallatie".
Net wat ik dus ook dacht.
Als de lucht in de buis kan getrokken worden ter hoogte van waar bad en douche er bij komen gaat dat geen problemen geven, dus op dat vlak zit het al goed. Het probleem is dat de instroom van de WC hoger zit en bij een eventuele verstopping zal het doorspoelsel een andere weg zoeken, dus het laagste en dichtste uiteinde boven de verstopping, zoals het hier getekend is is dat dus de beluchter (in mijn vorige post de verkeerde benaming overgenomen) die in principe wel in die richting dicht zou moeten zijn, maar waar je toch beter niet zomaar op vertrouwt als deze weg zit achter een valse wand.
Door de beluchter wat te verhogen verplaats je het potentieel probleem naar de afvoer van bad en douche, niet de aangenaamste plek om fecaal water teruggestoken te krijgen, maar daar kan je er tenminste wel aan om de boel op te kuisen.
Kan ik mij zeker in vinden, maar het badwater en douche lopen er net onder dus ik denk dat er wel moeilijk een verstopping kan komen vermits er dagelijks een grote hoeveelheid water net langs zal passeren.,
Moet uw wasmachine en CV afvoer écht op die afvoer?
Ik zou persoonlijk grijs en zwart water gescheiden houden minstens tot buiten den bouw
Ja, heb een oude stadswoning met maar een buis naar buiten en kan nergens een reservoir plaatsen of ik moet heel mijn vloer gaan openbreken en dan nog... Echt al over nagedacht, maar zou zoveel werk zijn en zoveel kosten dat het mij niet waard is.
Wat denken jullie van dit ontwerp? WC Sniffer en dan beide afvoeren er net onder. Gaat hij dan eerder sniffer ontluchten of toch nog sifons leegtrekken?