• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Plaatsing sniffer/ontluchter

Kingofwoods

Nieuw Lid
Lid geworden
4 feb 2021
Berichten
91
Waarderingsscore
8
Punten
8
Beste mensen.

Ik zit met een moeilijke installatie daar ik beperkte ruimte heb om buizen te leggen. Onderstaand plan toont hoe de opstelling zou eruit zien, met in het midden de WC (90mm), links de sniffer (90mm) en rechts komt de afvoer van wasmachine + CV (van 90mm naar 50mm).
Rechts is nog niet uitgetekend, maar maakt niet echt uit, het gaat hier om het middenstuk en de plaatsing van de sniffer.
Is dit OK, want ze zeggen dat je de sniffer op het hoogste punt moet installeren, maar zoals ik het nu zie kan ik in mijn installatie nooit een hoger punt bereiken. Die bocht van de WC voorkomt dat je erboven een ontluchtsysteem kan installeren.
2021-03-03 12_51_40-badkamer-leidingen.skp - SketchUp Pro 2021.png
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
Als je op die zijtak een 45° bocht omhoog zet en een stuk rechte buis dat hoger uitkomt dan de bocht van de WC met daarop de ontluchter ben je er hé.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Betreft dit een wc op de verdieping ?
En waar je die zeskantmoer hebt getekend wou je een snuiver plaatsen ?
Als de wc op het gelijkvloers staat is dat niet nodig.
Als het wel nodig is dan moet je die buis verlengen zodat je de snuiver ongeveer een halve meter boven de wc uitgang kunt plaatsen.
 

pilli

Zeer Actief lid
Lid geworden
18 jul 2011
Berichten
272
Waarderingsscore
196
Punten
43
Waarom speelt de hoogte aan de zijtak hier een rol?

Als je doorspoelt duw je het water door de buis, waardoor je de lucht ervoor mee wegduwt. Je creëert dus een lege ruimte achter de spoelbeurt, die terug gevuld moet worden met lucht. Zonder beluchting gaat dit via een sifon getrokken worden, waardoor je sifon van douche/bad/wc/... leeggetrokken wordt, wat een rioolgeur kan geven (het water in de sifon houdt dit normaal tegen).

De beluchting bvb halfweg plaatsen gaat dus maar deels werken, omdat je WC boven dan nog altijd de lucht kan wegduwen. Deze op het "hoogste" punt zetten lost dit op. "Hoogste" lijkt mij hier een makkelijke manier om te verwijzen naar het "uiteinde van de afwateringsinstallatie".
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
Als de lucht in de buis kan getrokken worden ter hoogte van waar bad en douche er bij komen gaat dat geen problemen geven, dus op dat vlak zit het al goed. Het probleem is dat de instroom van de WC hoger zit en bij een eventuele verstopping zal het doorspoelsel een andere weg zoeken, dus het laagste en dichtste uiteinde boven de verstopping, zoals het hier getekend is is dat dus de beluchter (in mijn vorige post de verkeerde benaming overgenomen) die in principe wel in die richting dicht zou moeten zijn, maar waar je toch beter niet zomaar op vertrouwt als deze weg zit achter een valse wand.
Door de beluchter wat te verhogen verplaats je het potentieel probleem naar de afvoer van bad en douche, niet de aangenaamste plek om fecaal water teruggestoken te krijgen, maar daar kan je er tenminste wel aan om de boel op te kuisen.
 

Enk

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 mrt 2011
Berichten
9.421
Waarderingsscore
405
Punten
83
Moet uw wasmachine en CV afvoer écht op die afvoer?
Ik zou persoonlijk grijs en zwart water gescheiden houden minstens tot buiten den bouw
 

pilli

Zeer Actief lid
Lid geworden
18 jul 2011
Berichten
272
Waarderingsscore
196
Punten
43
Het probleem is dat de instroom van de WC hoger zit en bij een eventuele verstopping zal het doorspoelsel een andere weg zoeken, dus het laagste en dichtste uiteinde boven de verstopping, zoals het hier getekend is is dat dus de beluchter (in mijn vorige post de verkeerde benaming overgenomen) die in principe wel in die richting dicht zou moeten zijn, maar waar je toch beter niet zomaar op vertrouwt als deze weg zit achter een valse wand.
Gezien de buis in de tekening verticaal naar beneden gaat ging ik uit van een verdiep. Anders heb je inderdaad een punt :)
 

Kingofwoods

Nieuw Lid
Lid geworden
4 feb 2021
Berichten
91
Waarderingsscore
8
Punten
8
Als je op die zijtak een 45° bocht omhoog zet en een stuk rechte buis dat hoger uitkomt dan de bocht van de WC met daarop de ontluchter ben je er hé.
Die hoogte maakt toch echt niks uit? De aangezogen lucht komyt toch nog altijd vanonder die dubbel Y punt. Alwast zet ik de ontluchting 20 meter boven mijn dak, de aansluiting zit toch ter hoogte van dat Y-punt dus ik ben niet goed mee wat voordeel dit heeft?
Betreft dit een wc op de verdieping ?
En waar je die zeskantmoer hebt getekend wou je een snuiver plaatsen ?
Als de wc op het gelijkvloers staat is dat niet nodig.
Als het wel nodig is dan moet je die buis verlengen zodat je de snuiver ongeveer een halve meter boven de wc uitgang kunt plaatsen.
WC staat in badkamer op 1ste verdiep. ^kant is idd ontluchter, snel getekend. Weeral zelfde vraag? Waarom maakt het uit als je ontluchter hoger plaatst? De oorspronkelijke aansluiting blijft toch het zelfde?

Waarom speelt de hoogte aan de zijtak hier een rol?

Als je doorspoelt duw je het water door de buis, waardoor je de lucht ervoor mee wegduwt. Je creëert dus een lege ruimte achter de spoelbeurt, die terug gevuld moet worden met lucht. Zonder beluchting gaat dit via een sifon getrokken worden, waardoor je sifon van douche/bad/wc/... leeggetrokken wordt, wat een rioolgeur kan geven (het water in de sifon houdt dit normaal tegen).

De beluchting bvb halfweg plaatsen gaat dus maar deels werken, omdat je WC boven dan nog altijd de lucht kan wegduwen. Deze op het "hoogste" punt zetten lost dit op. "Hoogste" lijkt mij hier een makkelijke manier om te verwijzen naar het "uiteinde van de afwateringsinstallatie".
Net wat ik dus ook dacht.
Als de lucht in de buis kan getrokken worden ter hoogte van waar bad en douche er bij komen gaat dat geen problemen geven, dus op dat vlak zit het al goed. Het probleem is dat de instroom van de WC hoger zit en bij een eventuele verstopping zal het doorspoelsel een andere weg zoeken, dus het laagste en dichtste uiteinde boven de verstopping, zoals het hier getekend is is dat dus de beluchter (in mijn vorige post de verkeerde benaming overgenomen) die in principe wel in die richting dicht zou moeten zijn, maar waar je toch beter niet zomaar op vertrouwt als deze weg zit achter een valse wand.
Door de beluchter wat te verhogen verplaats je het potentieel probleem naar de afvoer van bad en douche, niet de aangenaamste plek om fecaal water teruggestoken te krijgen, maar daar kan je er tenminste wel aan om de boel op te kuisen.
Kan ik mij zeker in vinden, maar het badwater en douche lopen er net onder dus ik denk dat er wel moeilijk een verstopping kan komen vermits er dagelijks een grote hoeveelheid water net langs zal passeren.,
Moet uw wasmachine en CV afvoer écht op die afvoer?
Ik zou persoonlijk grijs en zwart water gescheiden houden minstens tot buiten den bouw
Ja, heb een oude stadswoning met maar een buis naar buiten en kan nergens een reservoir plaatsen of ik moet heel mijn vloer gaan openbreken en dan nog... Echt al over nagedacht, maar zou zoveel werk zijn en zoveel kosten dat het mij niet waard is.


Wat denken jullie van dit ontwerp? WC Sniffer en dan beide afvoeren er net onder. Gaat hij dan eerder sniffer ontluchten of toch nog sifons leegtrekken?
2021-03-03 17_10_16-badkamer-leidingen.skp - SketchUp Pro 2021.png
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
Het vertrekprincipe is dat horizontale leidingen met 90° op de stijgleiding aangesloten worden, de 45° vergroot juist het risico op leegtrekken van sifons. Door aan de bovenkant van de Y een beluchter te zetten, kan je dat inderdaad vermijden, al ben ik altijd wat bezorgd als je aan een ontluchter niet meer aan kan.
Tussen haakjes, de ideale oplossing zou zijn om in plaats van op de bovenste tak van die Y een beluchter te zetten, daar inderdaad een buis (bv van 50mm) op te zetten die tot door het dak loopt en die daar gewoon open te laten (nu ja, met een champignonnetje tegen vuil en regen). Je hebt dan meteen beluchter en ontluchter én je kan er aan als er toch iets aan de hand zou zijn.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Een buis van 50 mm tot boven het dak is inderdaad het allerbeste omdat dat zowel bij onder- als bij overdruk werkt. Een snuiver werkt alleen bij onderdruk.
De snuiver moet altijd verticaal staan en niet schuin zoals op de tekening. Hij moet ook wel degelijk een stuk boven de uitlaat van de wc staan ! De klep mag enkel in aanraking komen met lucht, afvoerwater mag nooit tot aan de klep geraken, dit zou een vlotte werking ervan kunnen verstoren.
 

Kingofwoods

Nieuw Lid
Lid geworden
4 feb 2021
Berichten
91
Waarderingsscore
8
Punten
8
Het vertrekprincipe is dat horizontale leidingen met 90° op de stijgleiding aangesloten worden, de 45° vergroot juist het risico op leegtrekken van sifons. Door aan de bovenkant van de Y een beluchter te zetten, kan je dat inderdaad vermijden, al ben ik altijd wat bezorgd als je aan een ontluchter niet meer aan kan.
Tussen haakjes, de ideale oplossing zou zijn om in plaats van op de bovenste tak van die Y een beluchter te zetten, daar inderdaad een buis (bv van 50mm) op te zetten die tot door het dak loopt en die daar gewoon open te laten (nu ja, met een champignonnetje tegen vuil en regen). Je hebt dan meteen beluchter en ontluchter én je kan er aan als er toch iets aan de hand zou zijn.
Ja, maar door mijn dak geraak ik niet meer. Heb net heel dak geïsoleerd en toe gesmeten. En net schouw door gestoken en toegelegd, dus ook dat zie ik niet meer zitten. Dus concreet, wat is nu voor mij de beste oplossing?
 

pilli

Zeer Actief lid
Lid geworden
18 jul 2011
Berichten
272
Waarderingsscore
196
Punten
43
Hier ook door het dak (verdiep) en achtergevel (gelijkvloers), dus geen praktijkervaring met beluchters. Als die inderdaad verticaal moet (zie @charel), dan zou ik op je Y-stuk een bocht van 45 zetten en verlengen tot bovenaan je inbouwWC, met daarop de beluchter. Leg het tablet op de afkasting van de WC niet te hard vast, dat je er nog altijd aan kan als er een probleem zou zijn.
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
../.. op je Y-stuk een bocht van 45 zetten en verlengen tot bovenaan je inbouwWC, met daarop de beluchter
als je in het Y-stuk een verloop naar 40 of 50mm steekt en daarin een MF-bocht van 45°, kan je gemakkelijk met een buisje recht omhoog werken, bovenaan een mof met rubbers om de beluchter er op te zetten, dan kan bij eventueel latere problemen vervangen worden zonder de buis te moeten doorzagen
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
Als je op die zijtak een 45° bocht omhoog zet en een stuk rechte buis dat hoger uitkomt dan de bocht van de WC met daarop de ontluchter ben je er hé.
Die hoogte maakt toch echt niks uit? De aangezogen lucht komyt toch nog altijd vanonder die dubbel Y punt. Alwast zet ik de ontluchting 20 meter boven mijn dak, de aansluiting zit toch ter hoogte van dat Y-punt dus ik ben niet goed mee wat voordeel dit heeft?
Communicerende vaten bij verstopping, als uw beluchter lager of gelijk staat met de andere (kleine) afvoeren en lager dan de afvoer van het toilet wordt die beluchter de gemakkelijkste weg, wat niet de bedoeling is. Staat die hoger dan de afvoer van het toilet, dan zal je WC eerder overlopen dan dat er vuil water tot bij je beluchter geraakt.
 
Lid geworden
7 jan 2021
Berichten
4
Waarderingsscore
2
Punten
3
Die beluchters gaan maar enkele jaren (max 10) mee, dus idd zorgen dat je er nog aan kunt.
 

Kingofwoods

Nieuw Lid
Lid geworden
4 feb 2021
Berichten
91
Waarderingsscore
8
Punten
8
Bedankt allemaal. Ga op jullie aanraden inderdaad met een 50mm buis naar boven werken en naast mijn boiler de ontluchter steken zodat ik er makkelijk aankan. En op die manier kan er ook nooit wc overschot in belanden want alles zit 3 meter hoger. Hoop dat 50mm genoeg zuigkracht heeft voor 90mm Afvoer, maar lijk tmij wel.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Die 50 mm is in geval je tot buiten gaat en die buis volledig open blijft dus.
Het is niet de bedoeling dat je daar een snuiver van 50 mm op zet, dat zou wel eens onvoldoende beluchting kunnen geven.
Voor een wc afvoer moet je normaal een beluchter van 90 mm gebruiken.
Ik weet niet of het kan helpen maar die buis van 50 mm moet niet persé door het dak gaan, je kan die soms ook door de buitengevel laten steken. Van belang is dan dat die uitmonding naar buiten een halve meter hoger zit dan de wc uitgang en dat die uitmonding niet te dicht bij opengaand raam zit.
 
Laatst bewerkt door een moderator: