    Bonjour,

    Peut-on poser des lattes brutes (résistance 350kg/m² avec couche de compression 3 cm si nécessaire) sur une distance de 10 mètres sur seulement 2 murs extérieurs (sans mur porteur supplémentaire) ? Il s'agit des dalles de terrasse au dessus du rez de chaussée. Pour votre information, il n'y aura qu'un seul étage supplémentaire au-dessus du rez-de-chaussée.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Cette question ne s'adresse-t-elle pas à l'architecte ou à l'ingénieur de l'entreprise qui fabrique vos welfels ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Nous n'avons pas d'architecte ou d'ingénieur. D'où la question générale de savoir si ce (long ?) pont de 10m est techniquement courant aujourd'hui ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Les garages de stationnement ont une portée de plus de 10 mètres, mais cela a un prix.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Pour les plus grandes portées, ils optent pour des voûtes précontraintes au lieu de voûtes renforcées.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Rénovation d'une ancienne écurie ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Nous n'avons pas d'architecte ou d'ingénieur. D'où la question générale de savoir si ce (long ?) pont de 10m est techniquement courant aujourd'hui ?
    Commun,... dans l'industrie, oui. Ou par exemple dans les parkings. Dans les habitations privées, c'est moins le cas.
    Que faut-il faire exactement ? Travailler sur la stabilité sans architecte/permis ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Demandez à votre fournisseur de matériaux de construction ?
    Il dispose souvent de son propre service d'étude des voûtes. Ou ils transmettront la demande au fabricant.
    À mon avis, une longueur de 10 m est toujours précontrainte.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Pour ce qui est de l'aspect pratique, le toit est-il toujours en place ou est-il dégagé ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Bonjour,

    Les dalles de plancher brut (résistance 350kg/m² avec couche de compression 3 cm si nécessaire) peuvent-elles franchir une distance de 10 mètres sur seulement 2 murs extérieurs (sans mur porteur supplémentaire) ? Il s'agit des dalles de terrasse au dessus du rez de chaussée. Pour votre information, il n'y aura qu'un seul étage supplémentaire sur le rez-de-chaussée.
    Non.
    Les voûtes précontraintes le peuvent (jusqu'à 20 m même).
    Il faut alors garder à l'esprit que les murs extérieurs peuvent supporter le poids (voûte + nuisance) (risque de flambement).

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Vous pouvez créer un compte par exemple sur ergon/fingo et vous pouvez vérifier les voûtes gratuitement ou vous pouvez consulter les tableaux des portées/du cisaillement à partir du service d'étude. Pour des portées de 10 m, vous aurez besoin de dalles de plancher 100 % précontraintes de 26,5 cm d'épaisseur + couche de compression de 5 cm (l'épaisseur et la précontrainte dépendent bien sûr des charges, etc...).

    Aujourd'hui, c'est très courant, mais il faut une grue digne de ce nom. Pourquoi ne pas prévoir un support intermédiaire et réduire la portée afin de pouvoir utiliser des pots et des poutres et/ou des voûtes renforcées/précontraintes si nécessaire ?

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Tu peux créer un compte par exemple sur ergon/fingo et tu peux vérifier les voûtes gratuitement ou tu peux regarder dans les tableaux de portées/de cisaillement sur le service d'étude. Pour une portée de 10m, vous aurez besoin de voûtes 100% précontraintes de 26,5cm d'épaisseur + 5cm de couche de compression (l'épaisseur et la précontrainte dépendent bien sûr des charges etc...).

    Aujourd'hui, c'est très courant, mais il faut une grue digne de ce nom. Pourquoi ne pas prévoir un support intermédiaire et réduire la portée pour pouvoir utiliser des pots et des poutres et/ou des voûtes renforcées/précontraintes si nécessaire ?
    ou travailler avec des poutres métalliques de 10 m de portée et laisser les dalles de plancher porter dans l'autre sens (dans les poutres)

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Tu peux créer un compte par exemple sur ergon/fingo et tu peux vérifier les voûtes gratuitement ou tu peux regarder dans les tableaux de portée/écoute au service d'étude. Pour une portée de 10m, vous aurez besoin de voûtes 100% précontraintes de 26,5cm d'épaisseur + 5cm de couche de compression (l'épaisseur et la précontrainte dépendent bien sûr des charges etc...).

    Aujourd'hui, c'est très courant, mais il vous faudra une grue digne de ce nom. Pourquoi ne pas prévoir un support intermédiaire et réduire la portée pour pouvoir utiliser des pots et des poutres et/ou des voûtes renforcées/précontraintes si nécessaire ?
    ou travailler avec des poutres métalliques de 10 m de portée et laisser les dalles de plancher porter dans l'autre sens (dans les poutres)
    Des poutres métalliques de 10 m de portée, je ne le ferais pas car cela donnerait une énorme section de profilé (ou de colonne intermédiaire).

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Tu peux créer un compte par exemple sur ergon/fingo et tu peux vérifier les voûtes gratuitement ou tu peux regarder dans les tableaux de portées/écouter au service d'étude. Pour une portée de 10m, vous aurez besoin de voûtes 100% précontraintes de 26,5cm d'épaisseur + 5cm de couche de compression (l'épaisseur et la précontrainte dépendent bien sûr des charges etc...).

    Aujourd'hui, c'est très courant mais vous aurez besoin d'une grue décente. Pourquoi ne pas prévoir un support intermédiaire et réduire la portée pour pouvoir utiliser des pots et des poutres et/ou des voûtes renforcées/précontraintes si nécessaire ?
    ou travailler avec des poutres métalliques de 10 m de portée et laisser les dalles de plancher porter dans l'autre sens (dans les poutres)
    Des poutres métalliques de 10 m de portée, je ne le ferais pas car cela donnerait une énorme section de profilé (ou de colonne intermédiaire).
    Si TS veut un espace ouvert sans murs ou colonnes intermédiaires, il devra de toute façon faire des choix (ou des concessions).

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
Restez informé. Inscrivez-vous à notre newsletter.
Retour
Haut