Percer des trous dans des dalles alvéolaires. Est-ce sans danger ?

  • Tags boren
  • Hans_1

    Actief Lid
    Inscrit
    20 Mai 2013
    Messages
    347
    Réactions
    35
    Points
    28
    Chers spécialistes du bâtiment,

    Je souhaiterais obtenir des conseils concernant le passage d'un tuyau en PVC à travers une dalle alvéolaire.

    Situation et contexte :
    • Logement : Année de construction : 1974.
    • Type de plancher : Dalles alvéolaires en béton (le type exact est inconnu et impossible à déterminer).
    • Emplacement : À proximité d'un mur porteur vertical.
    • Portée de la dalle alvéolaire : 3 mètres maximum
    • Trou à percer : Pratiquement contre le mur intérieur porteur
    Mon projet :
    Je souhaite faire descendre un tuyau d'évacuation en PVC (diamètre 50 mm) pour la machine à laver située au premier étage (vers le local de chauffage au rez-de-chaussée). C'est malheureusement le seul emplacement logique. Je souhaite faire descendre le tuyau d'évacuation en PVC juste en dessous des tuyaux de chauffage central horizontaux en acier fixés au mur (coudes en PVC à 90 degrés vers le bas).
    Par la suite, je prévois d’installer un petit caisson par-dessus. On obtiendra ainsi un caisson contenant le tuyau d’évacuation en PVC de la machine à laver, ainsi que les conduites d’alimentation et de retour du chauffage central.

    Détails :
    • Deux trous d’environ 3,5 cm ont déjà été percés à cet endroit pour l’alimentation et le retour du chauffage central (1974). Ces tuyaux de chauffage central sont espacés d’environ 1,5 cm.
    • Je souhaite percer à côté, à environ 5 cm de distance, un trou supplémentaire de 60 mm maximum pour l'évacuation en PVC.
    Ma question :
    Est-ce autorisé et possible de le faire en toute sécurité, ou cela représente-t-il un risque pour l’intégrité structurelle de la dalle à cet endroit ? Je n’ai pas encore repéré de câbles de tension, mais je ne sais pas si c’est une bonne idée. Je pourrais faire venir un ingénieur en stabilité pour 500/800 euros, mais je trouve que c’est une somme assez élevée pour une simple question.

    Veuillez consulter la pièce jointe. Sinon, cela reste une histoire très abstraite (même si je pense que ça l’est déjà un peu).

    Merci d’avance pour votre expertise !

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     

    Pièces jointes

    • Bouwf_CV1.png
      Bouwf_CV1.png
      612,4 KB · Affichages: 26
    • Bouwf_CV2.png
      Bouwf_CV2.png
      441 KB · Affichages: 27
    Je les ai découpés dans les murs. De bas en haut et inversement, découper un trou de 45 dans le mur, puis continuer ainsi.

    40 mm, ça convient aussi pour une machine à laver.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Je les ai découpés dans les murs. De bas en haut et inversement, découper 45 dans le mur et continuer ainsi.

    40 mm, ça convient aussi pour une machine à laver
    Salut Mario,

    Merci pour ta réponse. J’ai déjà posé 50 mm jusqu’à cet endroit (avec une pente).
    Si j’ai choisi 50 mm, c’est aussi parce que je dois parcourir environ 9 mètres (d’une pièce à l’autre) pour arriver à cet endroit.
    J’avais calculé la longueur à découper, ce qui devrait représenter environ 8 à 10 centimètres (si je souhaite conserver une corniche étroite).
    Est-ce vraiment très risqué de percer la voûte ?

    Ou peut-être découper un petit morceau de mur derrière les conduites de chauffage en acier, puis utiliser un tuyau en PVC flexible ? Et ensuite, percer le trou pour le tuyau en PVC 40 cm plus loin, dans le coin ?

    Voici ce genre de raccords flexibles :
    https://witway.be/pvc-flexibele-bocht-0-900-2x-lijm-50-mm-prod/

    Ou
    https://bmsc24.be/nl/flexibele-pijpbocht-pvc/4025954015210 ?gad_source=1&gad_campaignid=23761272401&gbraid=0AAAABCq2Hy2Gi6lQrdOc-_8W7-5Sh_w-l&gclid=CjwKCAjwoOjVBhArEiwAUwDakwjQePUUPp9NjLWZaxsf9acTOZjfZ0UpbpU6iEKqmptS1ueZCNZ-tBoCZacQAvD_BwE

    Ou
    https://www.toolmax.nl/kirchhoff-flexibele-ht-aansluiting-grijs-50-x-750-x-40-50-mm-98808020.html?channable=044f66696400323739343038f1&utm_source=beslist&utm_medium=cpc-beslist&utm_campaign=beslist&bl3nlclid=5fd30eaf-459a-471b-8290-5b343fdc40f2&utm_term=BESLI5fd30eaf-459a-471b-8290-5b343fdc40f2

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Kaffe a dit:
    9 plombiers sur 10 auraient percé un trou depuis longtemps. Mais je ne suis pas ingénieur en stabilité ;)
    Haha. Oui, c'est vrai, et si ça tourne mal, je ne verrai plus que les feux arrière de la voiture ;-)

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Hans_1 a dit:
    500/800 euros
    As-tu déjà demandé le prix ? Si cette personne vient passer une heure chez toi, cela te coûtera peut-être entre 100 et 200 euros.

    En tout cas, tu pourras ensuite encore voir les phares de la voiture ;)

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    BnB2 a dit:
    Hans_1 a dit:
    500/800 euros
    As-tu déjà demandé le prix ? Si cette personne vient pendant une heure, cela te coûtera peut-être entre 100 et 200 euros.

    Au moins, tu pourras encore voir les phares de la voiture après ;)
    :-) Tout à fait. Un plombier va passer bientôt, mais la question est de savoir si c'est vraiment sans danger.
    Je ne sais pas si un plombier est en mesure d'en juger. :cool:

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    https://www.sos-ingenieur.be/prijslijst/

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Cela ne me semble pas être un si gros problème, surtout quand on voit le genre d'ouvertures qu'il faut réaliser pour la ventilation, etc. Si ça tourne mal, tout ne va pas s'effondrer d'un coup, mais ça va se fissurer et se déchirer, ce qui te laissera encore le temps de prendre les mesures nécessaires.

    Si vous n'êtes vraiment pas rassuré, je vous conseille de boucher l'évacuation des deux tuyaux du chauffage central (et d'insérer un petit morceau entre les deux) ; cela ne peut absolument pas faire de mal. Votre corniche sera alors un peu plus large en haut pour dissimuler le tout.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Chez nous, un électricien a percé 5 trous de 50 mm dans une voûte, au niveau du mur, dont 2 ne sont pas encore utilisés.
    C'est en place depuis 2008 et ça n'a pas encore bougé 🤞.
    Normalement, les forces sont réparties sur toute la surface du plancher grâce à l'armature et au béton coulé.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    pilli a dit:
    Cela ne me semble pas être un gros problème, surtout quand on voit le genre d’ouvertures qu’il faut faire pour la ventilation, etc. Si ça tourne mal, tout ne va pas s’effondrer d’un coup, mais plutôt se fissurer et se déchirer, ce qui vous laissera encore le temps de prendre les mesures nécessaires.

    Si tu n’es vraiment pas rassuré, je te conseillerais d’installer un tuyau d’évacuation pour les deux petits tuyaux du chauffage central (et un petit morceau entre les deux) ; cela ne peut absolument pas faire de mal. Ta corniche sera alors un peu plus large en haut pour pouvoir tout dissimuler.
    Salut Pilli,

    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je ne pense pas non plus que ce soit le cas, mais je ne sais pas quel pourrait être l’impact des réparations. C’est là que réside ma crainte, pour être honnête.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Chez nous, au niveau du mur, un électricien a percé 5 trous de 50 mm dans une voûte, dont 2 ne sont pas encore utilisés.
    C'est en place depuis 2008 et cela n'a pas encore bougé🤞.
    Normalement, les forces sont réparties sur toute la surface du plancher grâce à l'armature et au béton coulé.
    Salut Roland,

    Merci pour ta réponse.
    Je ne sais simplement pas si des treillis d'armature ont été posés sur les dalles (au premier étage). Est-ce que c'est systématique ?
    Sinon, ça change peut-être la donne, en effet. :-)

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Hans_1 a dit:
    pilli a dit:
    Cela ne me semble pas être un gros problème, surtout quand on voit le genre d’ouvertures qu’il faut faire pour la ventilation, etc. Si ça tourne mal, tout ne va pas s’effondrer d’un coup, mais plutôt se fissurer et se déchirer, ce qui vous laissera encore le temps de prendre les mesures nécessaires.

    Si vous n’y faites vraiment pas confiance, je vous conseillerais de boucher l’évacuation des deux tuyaux du chauffage central (et d’insérer un petit morceau entre les deux) ; cela ne présente absolument aucun risque. Votre corniche devra alors être élargie de quelques centimètres dans sa partie supérieure pour que tout soit bien dissimulé.
    Salut Pilli,

    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je ne pense pas non plus que ce soit le cas, mais je ne sais pas quel pourrait être l’impact des réparations. C’est là que réside ma crainte, pour être honnête.
    Je pense que, dans le pire des cas, un renfort local pourrait s’avérer nécessaire. Tu parles d’une chaufferie, donc cela ne me semble pas être un drame si cela doit se faire là-bas.

    Quoi qu’il en soit, si tu n’es pas rassurée, tu peux demander à un ingénieur en stabilité de vérifier la fixation des tuyaux, mais cela ne me semble pas nécessaire.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Hans_1 a dit:
    Roland. a dit:
    Chez nous, au niveau du mur, un électricien a percé 5 trous de 50 mm dans une dalle, dont 2 ne sont toujours pas utilisés.
    C'est en place depuis 2008 et ça n'a pas encore bougé🤞.
    Normalement, les forces sont réparties sur toute la surface du plancher grâce à l'armature et au béton coulé.
    Salut Roland,

    Merci pour ta réponse.
    Je ne sais simplement pas si des treillis d'armature ont été posés sur les dalles alvéolaires (au premier étage). Est-ce la norme ?
    Sinon, ça change peut-être la donne, en effet. :-)
    Normalement, c’est la résistance de votre plancher qui détermine la surface. Les dalles pré-fabriquées sont déjà très résistantes. Elles contiennent également des barres d’armature.

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Merci pour ta réponse.
    Je ne sais simplement pas si des treillis d'armature ont été posés sur les dalles alvéolaires (au premier étage). Est-ce la norme ?
    Sinon, cela pourrait bien changer la donne, en effet. :-)
    Normalement, c'est ce qui détermine la résistance de votre sol. Les dalles alvéolaires sont d'ailleurs déjà très résistantes. Elles contiennent également des fers à béton.
    En 1974, la présence d'un treillis dans la couche de compression aurait plutôt été une exception qu'une règle...

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    Mais qu'est-ce qu'un ingénieur va bien pouvoir en dire ou calculer, au juste…

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    De quoi s'agit-il ici ?
    Je n'ai encore entendu aucun représentant de l'AR ou de l'IR mentionner que des perçages sont effectués dans les dalles, et il s'agit souvent facilement de 20 à 30 trous, pour l'ensemble des installations électriques, des arrivées et évacuations sanitaires, ainsi que des bouches d'aération. Et si l’on ajoute à cela toute une série de spots encastrés…

    Bien sûr, il est important de s’arrêter un instant et d’y prêter attention. Mais dans l’exemple de TS ? Un seul trou d’à peine 55 mm.

    Dans la pratique, un installateur en IR sera ravi de vous voir venir et cela se résumera à ceci :
    Ça fait 500 €, plus la TVA.
    😅 😅

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    pilli a dit:
    Hans_1 a dit:
    pilli a dit:
    Cela ne me semble pas être un gros problème, surtout quand on voit le genre d’ouvertures qu’il faut faire pour la ventilation, etc. Si ça tourne mal, tout ne va pas s’effondrer d’un coup, mais ça va se fissurer et se déchirer, ce qui te laissera encore le temps de prendre les mesures nécessaires.

    Si vous n'y faites vraiment pas confiance, je vous conseillerais de boucher l'évacuation des deux tuyaux du chauffage central (et d'insérer un petit morceau entre les deux) ; cela ne peut en aucun cas causer de dégâts. Votre corniche devra alors être élargie de quelques centimètres dans sa partie supérieure pour dissimuler le tout.
    Salut Pilli,

    Merci pour ta réponse.
    Je ne pense pas non plus que ce soit le cas, mais je ne sais pas quel pourrait être l’impact des réparations. C’est là que réside ma crainte, pour être honnête.
    Je pense que, dans le pire des cas, un renfort local pourrait être nécessaire. Tu parles d’une chaufferie, donc ça ne me semble pas être un drame si cela doit se faire là-bas.

    Quoi qu’il en soit, si tu n’es pas rassurée, tu peux demander à un ingénieur en stabilité de vérifier la fixation des tuyaux, mais cela ne me semble pas nécessaire.
    Merci pour ta réponse. Je vais réévaluer les risques (dans la mesure du possible).

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     
    . Zenikda . a dit:
    Roland. a dit:
    Hans_1 a dit:
    Merci pour votre réponse.
    Je ne sais simplement pas si des treillis d'armature ont été posés sur les dalles alvéolaires (au premier étage). Est-ce la norme ?
    Sinon, ça change peut-être la donne, en effet. :-)
    Normalement, c'est la résistance de votre plancher qui détermine sa surface. Les dalles pré-fabriquées sont déjà très résistantes. Elles contiennent d'ailleurs déjà des armatures en acier.
    En 1974, un treillis dans la couche de compression aurait plutôt été une exception qu'une règle...
    Oui, exactement. Et je ne voudrais pas qu'une dalle entière s'effondre ou s'affaisse d'un côté. Ça ferait alors une réparation coûteuse :-(

    Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
     