Bonjour à tous,
Nous avons une pompe à chaleur géothermique Thermia Calibra, mais je soupçonne que quelque chose n'a pas été installé correctement.
L'installation consiste en une pompe à chaleur géothermique Thermia Calibra avec une petite chaudière intégrée pour l'eau chaude sanitaire, une chaudière supplémentaire séparée pour l'eau chaude sanitaire et un réservoir tampon parallèle pour le chauffage par le sol. Le tuyau pour le chauffage par le sol se divise en 3 collecteurs. Chaque circuit de collecteurs est entraîné par une pompe de circulation, chacune d'entre elles étant contrôlée en fonction de la température ambiante (via la domotique). Ainsi, si la température réglée n'est pas atteinte uniquement à l'étage supérieur, seule cette pompe de circulation fonctionne. Si la température est atteinte partout, aucune pompe de circulation ne fonctionne.
J'ai maintenant remarqué que la pompe de circulation ne fonctionne presque jamais en mode chauffage, mais toujours en mode chauffage par eau chaude. Toutes les quelques heures, la pompe se met en marche pour réchauffer l'eau chaude jusqu'à 55°C, après quoi elle refroidit rapidement jusqu'à 45°C et se réchauffe à nouveau (voir les graphiques ci-joints). (J'ai ensuite surveillé cela de plus près et je suis arrivé à la conclusion, en vérifiant la température des tuyaux, que lorsque le ballon tampon ne chauffe pas, l'eau provenant du ballon tampon CV est renvoyée vers le ballon tampon et de là vers la chaudière SWW, dont elle extrait la chaleur pour chauffer ensuite le ballon tampon. Le circuit est donc le suivant : ballon tampon CV --> ballon tampon --> chaudière SWW --> ballon tampon --> ballon tampon CV. S'il n'y a pas de demande de chaleur et que les circulateurs VVW sont donc éteints, le tampon CV se réchauffe d'abord à 45°C. Ensuite, le système se stabilise quelque peu et la chaudière SWW chauffe moins fréquemment. (Cela indique donc également qu'il existe un lien entre la demande de chaleur et la fréquence à laquelle l'eau chaude sanitaire est chauffée.
Cela ne me semble pas être la situation normale dans laquelle vous chauffez vos eaux usées à 55°C pour ensuite en extraire la chaleur afin de chauffer le réservoir tampon de votre chauffage central, parce qu'en fait vous aurez d'abord chauffé toute votre eau de chauffage par le sol à basse température à 55°C pour chauffer les eaux usées et ensuite les refroidir à nouveau. Je pense qu'il y a peut-être quelque part une vanne à 3 voies mal réglée, de sorte que le circuit passe toujours par la chaudière SWW et pas seulement lorsque SWW doit être chauffé. Ou est-ce que je vois les choses de travers ?
Parce que le circuit de chauffage est d'abord passé par la chaudière SWW, il s'est également réchauffé au-dessus de 30°C, de sorte que le WP mesure une T d'alimentation qui est au-dessus de la ligne de chauffage, et ne passe donc pas en mode de chauffage. Ce n'est que si je règle la température de consigne à un niveau si élevé que la température d'alimentation souhaitée dépasse 35°C que le WP passe en mode de chauffage CV.
Avant que je n'appelle la société de chauffage central pour lui dire que je pense qu'il y a un problème avec le fonctionnement du système, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce normal ?
Nous avons une pompe à chaleur géothermique Thermia Calibra, mais je soupçonne que quelque chose n'a pas été installé correctement.
L'installation consiste en une pompe à chaleur géothermique Thermia Calibra avec une petite chaudière intégrée pour l'eau chaude sanitaire, une chaudière supplémentaire séparée pour l'eau chaude sanitaire et un réservoir tampon parallèle pour le chauffage par le sol. Le tuyau pour le chauffage par le sol se divise en 3 collecteurs. Chaque circuit de collecteurs est entraîné par une pompe de circulation, chacune d'entre elles étant contrôlée en fonction de la température ambiante (via la domotique). Ainsi, si la température réglée n'est pas atteinte uniquement à l'étage supérieur, seule cette pompe de circulation fonctionne. Si la température est atteinte partout, aucune pompe de circulation ne fonctionne.
J'ai maintenant remarqué que la pompe de circulation ne fonctionne presque jamais en mode chauffage, mais toujours en mode chauffage par eau chaude. Toutes les quelques heures, la pompe se met en marche pour réchauffer l'eau chaude jusqu'à 55°C, après quoi elle refroidit rapidement jusqu'à 45°C et se réchauffe à nouveau (voir les graphiques ci-joints). (J'ai ensuite surveillé cela de plus près et je suis arrivé à la conclusion, en vérifiant la température des tuyaux, que lorsque le ballon tampon ne chauffe pas, l'eau provenant du ballon tampon CV est renvoyée vers le ballon tampon et de là vers la chaudière SWW, dont elle extrait la chaleur pour chauffer ensuite le ballon tampon. Le circuit est donc le suivant : ballon tampon CV --> ballon tampon --> chaudière SWW --> ballon tampon --> ballon tampon CV. S'il n'y a pas de demande de chaleur et que les circulateurs VVW sont donc éteints, le tampon CV se réchauffe d'abord à 45°C. Ensuite, le système se stabilise quelque peu et la chaudière SWW chauffe moins fréquemment. (Cela indique donc également qu'il existe un lien entre la demande de chaleur et la fréquence à laquelle l'eau chaude sanitaire est chauffée.
Cela ne me semble pas être la situation normale dans laquelle vous chauffez vos eaux usées à 55°C pour ensuite en extraire la chaleur afin de chauffer le réservoir tampon de votre chauffage central, parce qu'en fait vous aurez d'abord chauffé toute votre eau de chauffage par le sol à basse température à 55°C pour chauffer les eaux usées et ensuite les refroidir à nouveau. Je pense qu'il y a peut-être quelque part une vanne à 3 voies mal réglée, de sorte que le circuit passe toujours par la chaudière SWW et pas seulement lorsque SWW doit être chauffé. Ou est-ce que je vois les choses de travers ?
Parce que le circuit de chauffage est d'abord passé par la chaudière SWW, il s'est également réchauffé au-dessus de 30°C, de sorte que le WP mesure une T d'alimentation qui est au-dessus de la ligne de chauffage, et ne passe donc pas en mode de chauffage. Ce n'est que si je règle la température de consigne à un niveau si élevé que la température d'alimentation souhaitée dépasse 35°C que le WP passe en mode de chauffage CV.
Avant que je n'appelle la société de chauffage central pour lui dire que je pense qu'il y a un problème avec le fonctionnement du système, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce normal ?
Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.