- Content
- Elektriciteit
- AREI
Als de aarding het veiligheidsharnas van je installatie is, dan is het verdeelkastje het brein. Hier komt alles samen: zekeringen, differentieelschakelaars, bekabeling en sturingen. Of je nu een rijwoning renoveert of een nieuwbouw klaarstoomt: een goed opgebouwd verdeelbord is pure gemoedsrust. En ja, ook keuringstechnisch zit je dan safe.
Wat is een schakel- en verdeelbord?
Het schakel- en verdeelbord (in de volksmond: “de elektriciteitskast”) is de plek waar:
de stroom binnenkomt,
de beveiligingen staan (automaten, zekeringen, differentieelschakelaars),
en alle circuits vertakken naar de rest van je woning.
Het verdeelbord moet volgens het AREI:
van klasse I (metaal) of klasse II (isolerend) zijn,
een achterwand en deur hebben...
Wie een woning renoveert of een bestaande woning laat keuren, krijgt soms te horen dat “je installatie eigenlijk nog mag blijven, omdat ze van vóór 1981 is”. En dan komt steevast dezelfde vraag: wat mag er dan precies blijven?
Gelukkig bundelt Hoofdstuk 8.2 van het AREI alle afwijkingen voor oude huishoudelijke installaties zowel voor installaties van voor het invoeren van het AREI in 1981 als voor installaties tussen 1981 & 2020.
Het is een soort vredespijp tussen jouw oude zekeringkast en de moderne norm 😉.
Hieronder vind je een heldere uitleg in mensentaal, zodat je perfect weet waar je staat als je met een oudere installatie werkt.
Bestaand materiaal: mag blijven als het veilig blijft
Installatiemateriaal — denk aan leidingen...
Wanneer je zekeringkast plots “klak” zegt en de lichten vallen uit, is dat meestal geen dramatisch moment — het is eigenlijk je installatie die haar job perfect doet. Smeltzekeringen en vermogenschakelaars (automaten) beschermen je leidingen tegen overbelasting en kortsluiting. Ze zijn dus niet enkel een comfortdingetje, maar cruciale veiligheid.
Smeltzekering vs. vermogenschakelaar: wat is het verschil?
Even simpel uitgelegd:
Smeltzekering
Bestaat uit een smeltdraad die letterlijk doorbrandt bij te hoge stroom.
Eenmalig → kapot is kapot.
Wordt nog veel gezien in oudere huishoudelijke installaties of in specifieke toepassingen.
Vermogenschakelaar / automaat
Een herbruikbare schakelaar die uitschakelt bij overbelasting of...
Nu het verschil en de functie van smeltzekeringen en automaten duidelijk is, duiken we in het AREI-gedeelte: droge kost, iets technischer, maar essentieel.
Maximale beveiligingswaarden volgens kabelsectie
Sectie geleiderMax. automaatMax. smeltzekering
0,5 mm²4 A2 A
0,75 mm²6 A4 A
1 mm²10 A6 A
1,5 mm²16 A10 A
2,5 mm²20 A16 A
4 mm²25 A20 A
6 mm²40 A32 A
10 mm²63 A50 A
16 mm²80 A63 A
25 mm²100 A80 A
35 mm²125 A100 A
Deze tabel bepaalt dus hoe zwaar je automaat of zekering maximaal mag zijn.
Niet-verwisselbaarheid (AREI-regel)
Smeltzekeringen moeten zo gebouwd zijn dat je er geen “zwaardere” zekering in kan steken dan wat hoort bij de sectie.
Daarom hebben ze kalibreerelementen.
Automaten hebben dat intern...
Een goed werkende aarding is geen detail, maar letterlijk de basis van een veilige elektrische installatie. Ze voert foutstromen veilig af naar de grond zodat jij geen schok krijgt bij een defect toestel.
Kortom: ze redt levens én voorkomt brand.
Wat is aarding en waarom is ze zo belangrijk?
Wanneer ergens in je installatie een fout optreedt — bijvoorbeeld een toestel met een slecht geïsoleerde behuizing — zoekt de elektrische stroom de kortste weg naar de aarde. Dankzij de aarding gebeurt dat via de aardgeleider in plaats van via jouw lichaam.
De differentieelschakelaar merkt dat verlies op en schakelt razendsnel de stroom uit.
Een correcte aarding:
beschermt mensen en toestellen tegen elektrische schokken;
voorkomt brand;
laat de...