waterleiding

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Jago
Lid vanaf: 16/03/2011
16 berichten

Hallo,

Alle waterleidingen in onze bouw lagen en de plakker heeft zijn werk gedaan.

Nu was onze sanitairman nog eens teruggekomen om een paar dingen af te werken en waren er twee buizen met tape afgekleefd.

Als je eraan voelt, merk je dat de buitenste laag is verwijderd en er rond de binnenste buis een ring is geplaatst.

Toen ik ernaar vroeg, zei hij dat dat alleen ter versteviging was, maar je zou toch geen ring plaatsten als er daar geen probleem was?

Zou ik er niet beter opstaan om de leidingen te vervangen?

Bedankt

Reacties

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2288 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je de tape er af gehaald? Waarschijnlijk waren de buizen te kort en heeft hij ze met een koppeling verlengd. Zolang die koppeling niet ingewerkt is in de chape of pleisterwerk, en goed bereikbaar is zie ik niet echt een probleem. Dit proberen te verstoppen en er over liegen vind ik er dan wel over.

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2288 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je de tape er af gehaald? Waarschijnlijk waren de buizen te kort en heeft hij ze met een koppeling verlengd. Zolang die koppeling niet ingewerkt is in de chape of pleisterwerk, en goed bereikbaar is zie ik niet echt een probleem. Dit proberen te verstoppen en er over liegen vind ik er dan wel over.

afbeelding van Jago
Lid vanaf: 16/03/2011
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je antwoord!

Ik heb de tape er nog niet afgehaald, maar daar zit nu juist het probleem, de leiding komt onder de pur, vloerverwarming, chappe en tegel, dus daar kan ik nooit meer aan.

Voor het los te maken wou ik daarom eens informeren of dat nog werd gedaan, zo een ring erop zetten, want de leidingen zijn niet te kort, dus dat kan het probleem niet zijn geweest.

Misschien om een beschadiging te verdoezelen?

Hij zegt zelf dat het was ter controle omdat er stellingen hebben opgestaan, maar als er niets was zou er toch geen ring geplaatst worden, of wel?

afbeelding van Jago
Lid vanaf: 16/03/2011
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je antwoord!

Ik heb de tape er nog niet afgehaald, maar daar zit nu juist het probleem, de leiding komt onder de pur, vloerverwarming, chappe en tegel, dus daar kan ik nooit meer aan.

Voor het los te maken wou ik daarom eens informeren of dat nog werd gedaan, zo een ring erop zetten, want de leidingen zijn niet te kort, dus dat kan het probleem niet zijn geweest.

Misschien om een beschadiging te verdoezelen?

Hij zegt zelf dat het was ter controle omdat er stellingen hebben opgestaan, maar als er niets was zou er toch geen ring geplaatst worden, of wel?

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2288 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien best dat je de tape er eens afhaalt en hier een foto plaatst.

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2288 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien best dat je de tape er eens afhaalt en hier een foto plaatst.

afbeelding van VVS
Lid vanaf: 11/07/2008
5957 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Algemene stelregel is dat koppelingen (van welke aard ook, dus ook perskoppelingen) NIET onder beton/chape/isolatie worden gelegd omdat men er niet aankan in geval van lekken, zeker bij drukleidingen zoals water of CV is dit problematisch.

afbeelding van BartDG
Lid vanaf: 14/08/2008
1785 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zeg niet dat dit geen gezonde stelregel is, maar het wordt niet altijd zo gedaan. Wij hebben het systeem van Rehau (toch geen kleine naam) met perskoppelingen. Dit zitten onder de betopor, pur, VVW, chappe en tegels. Ik hoop dat ik daar inderdaad nooit een probleem mee ga hebben. Rehau garandeert alleszins dat er daar nooit problemen mee gaan komen.

Aan de andere kant, die buis-in-buis systemen met een collector: er wordt gezegd dat je in geval van problemen altijd die binnenste buis kan vervangen. Dat wil ik nog wel eens zien. Maar toegegeven, normaal gezien zal dat nooit nodig zijn. Het nadeel is dan wel dat het totale waterleidingscircuit een stuk langer wordt gezien alles eerst van de boiler naar de collector moet en terug naar het punt van verbruik. Zo kan het bv een vrij lange tijd duren voor je warm water hebt als je een warmwaterkraan opendraait.

afbeelding van BartDG
Lid vanaf: 14/08/2008
1785 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zeg niet dat dit geen gezonde stelregel is, maar het wordt niet altijd zo gedaan. Wij hebben het systeem van Rehau (toch geen kleine naam) met perskoppelingen. Dit zitten onder de betopor, pur, VVW, chappe en tegels. Ik hoop dat ik daar inderdaad nooit een probleem mee ga hebben. Rehau garandeert alleszins dat er daar nooit problemen mee gaan komen.

Aan de andere kant, die buis-in-buis systemen met een collector: er wordt gezegd dat je in geval van problemen altijd die binnenste buis kan vervangen. Dat wil ik nog wel eens zien. Maar toegegeven, normaal gezien zal dat nooit nodig zijn. Het nadeel is dan wel dat het totale waterleidingscircuit een stuk langer wordt gezien alles eerst van de boiler naar de collector moet en terug naar het punt van verbruik. Zo kan het bv een vrij lange tijd duren voor je warm water hebt als je een warmwaterkraan opendraait.

Interessante artikels

Duurzaam wonen binnen ieders bereik!

Om een duurzame & groene levenstijl aan te houden, moet je voldoende mogelijkheden krijgen.

Remeha introduceert handige, online ErP calculator

Naar aanleiding van de nieuwe ErP regelgeving, lanceert verwarmingsspecialist Remeha NV vandaag d

Laat nu je verwarmingsinstallatie onderhouden door een vakman en geef CO geen kans

Een verwarmingsinstallatie moet goed onderhouden zijn.

GRATIS Nieuwsbrief

Ontvang gratis documentatie

Producten in Verwarming