Hallo allemaal,

morgen start ik met de installatie van mijn ventilatie en zit hier en daar nog met wat vragen en aangezien de DHZ zaak in verlof ik hoop ik dat er mij hier iemand kan helpen.? Mijn toestel is dus een VASCO D400,die wordt geplaatst in de garage en de 4 Galvanisé buizen die op het toestel toekomen moeten langs een technische schacht naar het eerste verdiep en naar buiten. Ik heb 4geisoleerde flexibels erbij gekregn,en het zou mijn bedoeling zijn om de 4galanisé buizen tegen de muur te bevestigen en dan op de unit te bevestigen dmv de flexibels,is dit een correcte manier? En dan op het eerste verdiep en 2de verdiep de vertakkingen te maken naar mijn ventielen.

verder zou ik ook een T-stuk voorzien in de galvanisé buizen om het makkelijk te kunnen reinigen in de toekomst,dien ik op alle 4buizen een T-stuk te voorzien of alleen op de buizen die verbonden zijn met de ventielen en niet op deze die de vuile en verse lucht van binnen/buiten aanzuigen/afvoeren.

Alvast bedankt!!!

Reacties

afbeelding van stefdierckx
Lid vanaf: 10/01/2012
357 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gebruik je voor de kanalen naar de ventielen de Easyflow kanalen, of andere? Als je deze gebruikt ga je met een galva buis van 180 naar je aansluitplenum, en van daar uit vertrek je met de easyflow kanalen naar je ventielen. Dit doe je voor zowel pulsie als extractie. Om verder te gaan naar een verdiep kan je een t-stuk gebruiken op je galva kanalen.

Om de unit aan te sluiten op je galva kanalen, kan je kiezen om rechtstreeks met deze kanalen aan te sluiten op de unit, of je kan gebruik maken van je flexibels.

Om naar de dak -of muurdoorvoer te gaan, kan je best gebruik maken van geïsoleerde kanalen, bv. de donkergrijze isomo leidingen.

Indien niet voorhanden kan je ook je flexibels gebruiken, in combinatie met galva buizen. Het is best deze te isoleren.

Het t-stuk plaatsen op je galva leidingen gaat je enkel de mogelijkheid geven om je hoofdkanaal te reinigen. De pulsie en extractiekanalen kan je best reinigen via je ventielen.

afbeelding van infoatdfx
Lid vanaf: 18/06/2014
69 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom zou je willen werken met flexibels? In mijn ogen is dit geen goed idee. Ik heb hetzelfde toestel, en als die op volle kracht draait, gaat de flexibel liggen wapperen (hoe goed je die ook vastmaakt), en gaat die bij de invoer samentrekken en bij de uitvoer van de unit uitzetten. Ik zou steeds met stijve galva-buizen werken aan de kant van de huis-buizen, en met isolatie-buizen aan de kant van waar de lucht de woning in en uit gaat.

Let er wel op dat je de buis voor de lucht van en uit je woning niet in galva uitvoert, maar gebruik maakt van de geïsoleerde buizen. Anders kan er immers condens in de buis ontstaan, en dat wil je niet...

Een T-stuk zou je idd kunnen gebruiken voor ze achteraf te reinigen. Als je dat doet, zou ik dan enkel op de buizen naar de kamers doen, en niet op de buizen die naar buiten gaan. Daar kan je van buitenaf makkelijk in gaan.

afbeelding van infoatdfx
Lid vanaf: 18/06/2014
69 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom zou je willen werken met flexibels? In mijn ogen is dit geen goed idee. Ik heb hetzelfde toestel, en als die op volle kracht draait, gaat de flexibel liggen wapperen (hoe goed je die ook vastmaakt), en gaat die bij de invoer samentrekken en bij de uitvoer van de unit uitzetten. Ik zou steeds met stijve galva-buizen werken aan de kant van de huis-buizen, en met isolatie-buizen aan de kant van waar de lucht de woning in en uit gaat.

Let er wel op dat je de buis voor de lucht van en uit je woning niet in galva uitvoert, maar gebruik maakt van de geïsoleerde buizen. Anders kan er immers condens in de buis ontstaan, en dat wil je niet...

Een T-stuk zou je idd kunnen gebruiken voor ze achteraf te reinigen. Als je dat doet, zou ik dan enkel op de buizen naar de kamers doen, en niet op de buizen die naar buiten gaan. Daar kan je van buitenaf makkelijk in gaan.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
11409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

- De flexibels zijn er om 2 redenen: Makkelijk aansluiten op de unit, maar vooral demping van motorgeluid. => JA unit aansluiten via de flexibels op uw stijve galvanisé buizen.

- Een T-stuk om te reinigen zou ik niet doen. Ik verwacht op dat punt turbulentie => geluidsoverlast. Zaag een gat uit uw rechte buis en sluit dit weer af met een plaat die je er rond plooit en afplakt, of koop u een toegangsluik.

- isolerende buis van unit naar in- en uitlaat woning klopt. Die moeten in principe ook in verval liggen NAAR de unit (waar er normaal condensafvoer is voorzien)

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
11409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

- De flexibels zijn er om 2 redenen: Makkelijk aansluiten op de unit, maar vooral demping van motorgeluid. => JA unit aansluiten via de flexibels op uw stijve galvanisé buizen.

- Een T-stuk om te reinigen zou ik niet doen. Ik verwacht op dat punt turbulentie => geluidsoverlast. Zaag een gat uit uw rechte buis en sluit dit weer af met een plaat die je er rond plooit en afplakt, of koop u een toegangsluik.

- isolerende buis van unit naar in- en uitlaat woning klopt. Die moeten in principe ook in verval liggen NAAR de unit (waar er normaal condensafvoer is voorzien)

afbeelding van hendrikv
Lid vanaf: 14/11/2013
95 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben ook bezig met installatie van ventilatiesysteem D Vasco.

Bij ons is er nergens een geluidsdemper bijgeleverd maar als ik naar familie en vrienden hun ventilatiesysteem kijk zit daar dus overal wel eentje tussen.

Is dit nodig of niet?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10074 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geluidsdemper: sterk aanbevolen.

Flexibels: ALS je ze gebruikt (beetje bricolage oplossing, niet nodig met geluidsdempers) altijd volledig strak opspannen. Als ze daar wat hangen te flabberen, ga je net meer geluid produceren.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10074 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geluidsdemper: sterk aanbevolen.

Flexibels: ALS je ze gebruikt (beetje bricolage oplossing, niet nodig met geluidsdempers) altijd volledig strak opspannen. Als ze daar wat hangen te flabberen, ga je net meer geluid produceren.

afbeelding van infoatdfx
Lid vanaf: 18/06/2014
69 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flexibels gebruiken voor geluiddemping, dat is eigenlijk een van de meest lachwekkende redenen die ik al gehoord heb. Dat gaat eigenlijk zo goed als niets uithalen. Dat is zoals ik iemand nog eens heb horen zeggen, ik heb een knoop in mijn flexibele buis gelegd, omdat het geluid dan zo minder moeite heeft om erdoor te komen. In theorie zou dat allemaal kunnen kloppen, in de praktijk helemaal niet. En idd, als dat flappert, dan hebt ge juist meer geluid (vooral in die kamer dan waar de unit staat).

Bij vasco zijn er geen geluidsdempers nodig, de unit is een van de stilste die je kan hebben. In stand 1 hoor je de unit helemaal niet in je kamers, en heb je ook helemaal geen luchtverplaatsings-geluid. In stand twee heb je slecht minimum geluid, en dat komt vooral door de luchtverplaatsing die je hebt aan de uitgang van je smileys. Maar motorgeluid heb je helemaal niet. In de woonruimtes (living, keuken, berging, ...) heb je sowieso geluid waardoor je niets van het systeem hoort, en in de slaapkamers moet je echt al moeite doen om het te horen. Als je de unit in stand 3 zet, tja, dat is de hoogste stand, dan ga je sowieso geluid hebben, ook met dempers, en dat is vrij normaal. Je stuurt met hoge kracht lucht door de buizen, en met die smiley ertussen en zo, heb je geluid van de luchtverplaatsing. Dat ga je horen, en dat kan je moeilijk aanzetten als je gaat slapen. Maar door het geluid van de luchtverplaating heen hoor je nog steeds geen geluid van de motor! Dus zet geen dempers, dat is gewoon weggegooid geld met een vasco-unit.

De unit daarentegen, die maakt wel geluid, dus zet die op een plaats waar je er zeker en vast geen last van gaat hebben. Wij hebben die van ons in de kelder gezet. Een berging kan ook, maar dan zou je eventueel langs de andere kant van de deur de unit nog kunnen horen als die krachtig draait. Ook de grote galva-buizen, daar gaat in stand 3 geluid door komen van de unit. Je hoort de lucht erdoor geblaast te worden, en hier hoor je een beetje het geluid van de motor bij. Dus rond die buizen, doe daar zeker isolatie rond, zodat je geen geluid hierdoor gaat krijgen.

afbeelding van infoatdfx
Lid vanaf: 18/06/2014
69 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flexibels gebruiken voor geluiddemping, dat is eigenlijk een van de meest lachwekkende redenen die ik al gehoord heb. Dat gaat eigenlijk zo goed als niets uithalen. Dat is zoals ik iemand nog eens heb horen zeggen, ik heb een knoop in mijn flexibele buis gelegd, omdat het geluid dan zo minder moeite heeft om erdoor te komen. In theorie zou dat allemaal kunnen kloppen, in de praktijk helemaal niet. En idd, als dat flappert, dan hebt ge juist meer geluid (vooral in die kamer dan waar de unit staat).

Bij vasco zijn er geen geluidsdempers nodig, de unit is een van de stilste die je kan hebben. In stand 1 hoor je de unit helemaal niet in je kamers, en heb je ook helemaal geen luchtverplaatsings-geluid. In stand twee heb je slecht minimum geluid, en dat komt vooral door de luchtverplaatsing die je hebt aan de uitgang van je smileys. Maar motorgeluid heb je helemaal niet. In de woonruimtes (living, keuken, berging, ...) heb je sowieso geluid waardoor je niets van het systeem hoort, en in de slaapkamers moet je echt al moeite doen om het te horen. Als je de unit in stand 3 zet, tja, dat is de hoogste stand, dan ga je sowieso geluid hebben, ook met dempers, en dat is vrij normaal. Je stuurt met hoge kracht lucht door de buizen, en met die smiley ertussen en zo, heb je geluid van de luchtverplaatsing. Dat ga je horen, en dat kan je moeilijk aanzetten als je gaat slapen. Maar door het geluid van de luchtverplaating heen hoor je nog steeds geen geluid van de motor! Dus zet geen dempers, dat is gewoon weggegooid geld met een vasco-unit.

De unit daarentegen, die maakt wel geluid, dus zet die op een plaats waar je er zeker en vast geen last van gaat hebben. Wij hebben die van ons in de kelder gezet. Een berging kan ook, maar dan zou je eventueel langs de andere kant van de deur de unit nog kunnen horen als die krachtig draait. Ook de grote galva-buizen, daar gaat in stand 3 geluid door komen van de unit. Je hoort de lucht erdoor geblaast te worden, en hier hoor je een beetje het geluid van de motor bij. Dus rond die buizen, doe daar zeker isolatie rond, zodat je geen geluid hierdoor gaat krijgen.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
11409 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bon, over wat voor flexibels spreek jij dan?

Ik heb het hier over dat soort van dubbelwandige vol gepropt met glaswol en die zijn wel degelijk geluidsdempend.

Als jij onder flexibel die pseudo dampkapafvoeren verstaat dan treed ik u bij. Dat zal inderdaad niet helpen.

Kan wel zijn dat Vasco pretendeerd, of ik zal mij anders uitdrukken, gewoon de stilste unit op de markt is. Voor 't zelfde geld is dat voor iemand anders NOG te luid. Het is niet omdat jij niets hoort, dat iemand dan toch iets hoort. Je kan dan wel geluidsdruk meten, geluidservaring is persoonlijk.

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1033 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefdierckx;1953327 wrote:
Gebruik je voor de kanalen naar de ventielen de Easyflow kanalen, of andere? Als je deze gebruikt ga je met een galva buis van 180 naar je aansluitplenum, en van daar uit vertrek je met de easyflow kanalen naar je ventielen. Dit doe je voor zowel pulsie als extractie. Om verder te gaan naar een verdiep kan je een t-stuk gebruiken op je galva kanalen.

Om de unit aan te sluiten op je galva kanalen, kan je kiezen om rechtstreeks met deze kanalen aan te sluiten op de unit, of je kan gebruik maken van je flexibels.

Om naar de dak -of muurdoorvoer te gaan, kan je best gebruik maken van geïsoleerde kanalen, bv. de donkergrijze isomo leidingen.

Indien niet voorhanden kan je ook je flexibels gebruiken, in combinatie met galva buizen. Het is best deze te isoleren.

Het t-stuk plaatsen op je galva leidingen gaat je enkel de mogelijkheid geven om je hoofdkanaal te reinigen. De pulsie en extractiekanalen kan je best reinigen via je ventielen.

Ik gebruik de Easyflowkanalen ,mede omdat het een woning betreft met plat dat,dus plaats voor galvanisé buizen heb ik amper....

Ze hebben mij gewone galvanisé buizen meegegeven om lucht aan te voeren en binnen te trekken,dus geen geisoleerde.....?? Geisoleerde buizen van 180mm gaan nog een stuk dikker zijn dan of heb ik het verkeerd voor?Of gaat de binnendiameter dan kleinr zijn??

Ik lees in de bovenstaande posts dat een T-stuk gewoon aanbevolen zou zijn op het circuit van de ventielen terwijl ik ook lees dat het daar niet nodig is omdat ze via de ventielen gekuist kunnen worden?

Mijn flexibels zal ik sowieso moeten gebruiken omdat ik door plaatsgebrek mijn 4galvanisébuizen praktisch naast elkaar op de muur moet plaatsen,dus het zal dan wat puzzelen worden om ze op de unit te krijgen

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1033 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefdierckx;1953327 wrote:
Gebruik je voor de kanalen naar de ventielen de Easyflow kanalen, of andere? Als je deze gebruikt ga je met een galva buis van 180 naar je aansluitplenum, en van daar uit vertrek je met de easyflow kanalen naar je ventielen. Dit doe je voor zowel pulsie als extractie. Om verder te gaan naar een verdiep kan je een t-stuk gebruiken op je galva kanalen.

Om de unit aan te sluiten op je galva kanalen, kan je kiezen om rechtstreeks met deze kanalen aan te sluiten op de unit, of je kan gebruik maken van je flexibels.

Om naar de dak -of muurdoorvoer te gaan, kan je best gebruik maken van geïsoleerde kanalen, bv. de donkergrijze isomo leidingen.

Indien niet voorhanden kan je ook je flexibels gebruiken, in combinatie met galva buizen. Het is best deze te isoleren.

Het t-stuk plaatsen op je galva leidingen gaat je enkel de mogelijkheid geven om je hoofdkanaal te reinigen. De pulsie en extractiekanalen kan je best reinigen via je ventielen.

Ik gebruik de Easyflowkanalen ,mede omdat het een woning betreft met plat dat,dus plaats voor galvanisé buizen heb ik amper....

Ze hebben mij gewone galvanisé buizen meegegeven om lucht aan te voeren en binnen te trekken,dus geen geisoleerde.....?? Geisoleerde buizen van 180mm gaan nog een stuk dikker zijn dan of heb ik het verkeerd voor?Of gaat de binnendiameter dan kleinr zijn??

Ik lees in de bovenstaande posts dat een T-stuk gewoon aanbevolen zou zijn op het circuit van de ventielen terwijl ik ook lees dat het daar niet nodig is omdat ze via de ventielen gekuist kunnen worden?

Mijn flexibels zal ik sowieso moeten gebruiken omdat ik door plaatsgebrek mijn 4galvanisébuizen praktisch naast elkaar op de muur moet plaatsen,dus het zal dan wat puzzelen worden om ze op de unit te krijgen

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1033 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijn de galva buizen ook van buitenaf te isoleren ?

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1033 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijn de galva buizen ook van buitenaf te isoleren ?

Pagina's