Lamp blijft licht geven ook wanneer ze uit is ?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van karine01
Lid vanaf: 14/10/2010
10 berichten

Ik heb gisteren een led lamp in de slaapkamer geplaatst van 12W 6500K.

Na deze enkele uren was aangeweest en mijn dochter ging slapen kwam ze mij roepen dat het te licht op de kamer was.

Ik ging mee kijken en de lamp leek nog steeds een heel klein beetje te branden ondanks dat toch het licht uit was.

Hoe kan zoiets ?

 

 

Reacties

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
739 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Spookspanning, maar vertel dat maar niet aan je dochter big grin

Hierdoor kan een miniem stroompje vloeien, wat genoeg kan zijn om een led een beetje te doen oplichten.

afbeelding van karine01
Lid vanaf: 14/10/2010
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Net nog even getest, het komt alleen op plaatsen voor waar gebruik wordt gemaakt van een wisselschakelaar.

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, als er maar 1 schakelaar is kun je deze vervangen door een dubbelpolige en dan zal het probleem opgelost zijn.

 

Offtopic, 6500k lijkt me niet zo gezellig in een slaapkamer??

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1015 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

M.i. zou men daar bij nieuwbouw reeds rekening mee moeten houden. LED-verlichting is gewoon niet meer weg te denken, anno 2017. 

afbeelding van karine01
Lid vanaf: 14/10/2010
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 6500K is om te studeren daar.

We gaan de schakelaar eens wisselen en anders een andere Led-lamp erin.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9814 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals gezegd: het ligt niet aan uw lamp maar aan uw installatie. Je mag de lamp nog 100 keer wisselen, die gaan allemaal blijven branden... lampen branden immers alleen als er "stroom" (spanning) opstaat, en dat is het probleem in uw installatie (geen dubbelpolige onderbreking).

Schakelaars dienen dus vervangen te worden.

afbeelding van karine01
Lid vanaf: 14/10/2010
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de duidelijke uitleg.

We gaan de schakelaars vervangen.

afbeelding van nickvr
Lid vanaf: 23/09/2014
368 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry voor kaping van dit topic. Maar ik heb ook interesse in ledverlichting (spots en 'gewone' lampen).
Ikzelf heb domotica (loxone) waar de schakelaar niet op dezelfde kring zit als de lichtkring. Kan ik dan zonder zorgen ledlampen kopen?

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1015 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

karine01 schreef:

We gaan de schakelaars vervangen.

Zoals Tjay al zei, kost je alleen maar geld. 

Ikzelf heb domotica (loxone) waar de schakelaar niet op dezelfde kring zit als de lichtkring. Kan ik dan zonder zorgen ledlampen kopen?

Wat bedoel je daar precies mee?

Problemen met 230V LED-verlichting krijg je als een permanent spanningsvoerende geleider parallel loopt met de schakeldraad van de lamp. Heb je bij wissel- en kruisschakelingen, kringen waarbij de fase om een of andere reden verder mee loopt. Probleem heb je ook als je de nul schakelt of bij 3x230V netten waar dus effectief altijd een fase permanent actief blijft. Als een van die toestanden bij jou voorkomt mag je inderdaad problemen verwachten. 

 

 

 

 

afbeelding van nickvr
Lid vanaf: 23/09/2014
368 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

karine01 schreef:

We gaan de schakelaars vervangen.

Zoals Tjay al zei, kost je alleen maar geld. 

Ikzelf heb domotica (loxone) waar de schakelaar niet op dezelfde kring zit als de lichtkring. Kan ik dan zonder zorgen ledlampen kopen?

Wat bedoel je daar precies mee?

Problemen met 230V LED-verlichting krijg je als een permanent spanningsvoerende geleider parallel loopt met de schakeldraad van de lamp. Heb je bij wissel- en kruisschakelingen, kringen waarbij de fase om een of andere reden verder mee loopt. Probleem heb je ook als je de nul schakelt of bij 3x230V netten waar dus effectief altijd een fase permanent actief blijft. Als een van die toestanden bij jou voorkomt mag je inderdaad problemen verwachten. 

 

 

 

 

Bij mij lopen schakelaars apart naar de elektriciteitskast
En ook de lichtkringen gaan apart naar de elektriciteitskast.
(ik 'dacht' dat het hetzelfde principe is als teleruptors)
Dus ik vermoed dat dit dan geen problemen zal geven?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
11254 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nickvr schreef:

Bij mij lopen schakelaars apart naar de elektriciteitskast
En ook de lichtkringen gaan apart naar de elektriciteitskast.
(ik 'dacht' dat het hetzelfde principe is als teleruptors)
Dus ik vermoed dat dit dan geen problemen zal geven?

Je sluit daarmee al een deel eventuele problemen uit. Maar bij 3x230V of bij schakelen van de N thv uw teleruptor/relais(uitgang) kan je alsnog hiermee geconfronteerd worden.

Ter info: wij zitten met 3x400V+N, schakel enkel en alleen de L overal => geen probleem.

afbeelding van nickvr
Lid vanaf: 23/09/2014
368 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

nickvr schreef:

Bij mij lopen schakelaars apart naar de elektriciteitskast
En ook de lichtkringen gaan apart naar de elektriciteitskast.
(ik 'dacht' dat het hetzelfde principe is als teleruptors)
Dus ik vermoed dat dit dan geen problemen zal geven?

Je sluit daarmee al een deel eventuele problemen uit. Maar bij 3x230V of bij schakelen van de N thv uw teleruptor/relais(uitgang) kan je alsnog hiermee geconfronteerd worden.

Ter info: wij zitten met 3x400V+N, schakel enkel en alleen de L overal => geen probleem.

Wij zitten ook met 3x400V+N
Wat bedoel je schakel enkel en alleen over de L? En hoe controleer ik dit?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
11254 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nickvr schreef:

Wij zitten ook met 3x400V+N
Wat bedoel je schakel enkel en alleen over de L? En hoe controleer ik dit?

Dat ik enkel de fase (L) schakel, nooit de N. Hoe controleren? Consequent bekabelen: alleen blauw als N gebruiken en deze overal doorverbinden.

Laat u overigens niet verleiden om toch ergens een N te schakelen of voor ge het weet zit je met 400V op uw verbruikers.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1015 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nickvr schreef: Dus ik vermoed dat dit dan geen problemen zal geven?

Bij domotica, PLC e.d. kan je een bijkomend probleem hebben als er ter bescherming snubber netwerken over de relaiscontacten staan. Ook deze kunnen oplichten van LED's veroorzaken. 

Verder: 

a) Voor 3x400V+N netten
- Geen spanningvoerende fase (L) in dezelfde buis als de draden naar de verlichting
- Nooit nul (N) schakelen zoals Enk al zei 

b) Voor 3x230V netten ook dit nog:
- Dubbelpolig schakelen. (Je kan enkelpolig schakelen maar moet de aardingsdraad in een afzonderlijke buis. Zou kunnen dat je dan AREI-problemen krijgt, niet 100% zeker)