• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Kabel voor nieuwe zekeringkast 'tijdelijk' door te lussen

ToonVA

Lid
Lid geworden
7 mrt 2017
Berichten
234
Waarderingsscore
8
Punten
18
Hoi Allen,

Gisteren heb ik al een bestelling gedaan voor mijn nieuwe zekeringkast (VOB draad, automaten, kast en aansluitrails).
Nu komt mijn nieuwe kast op een andere locatie omdat de vorige installatie niet voldoet, compleet verouderd is en zich gewoon niet in een kast bevind (componenten op de muur gevezen e.d.).

Alleen weet ik niet welke kabel ik best neem om van "de oude kast" naar de nieuwe kast te gaan. Ik heb 3x 400V+N - 40A aansluiting en was aan het kijken voor XVB 5G10 maar wat doe ik dan met de aardingsdraad die er bij zit want 3G10 is natuurlijk niet voldoende. Kan ik hier later problemen mee krijgen als ze komen keuren en zien dat er nog een aardingskabel aanwezig is? Ook wil ik erna de kabel recupereren als mijn meter is verplaatst naar de locatie waar de nieuwe kast komt voor de verbinding naar de tuin. Neem ik nu dan al best EXVB (mag toch rechtstreeks in de grond) of is dit niet toegestaan?
 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Kijk op de website van de distributiemaatschappij in uw streek en download daar de documentatie ivm aansluitingen. Daar zal je vinden welk type draad je moet klaarliggen hebben (wellicht XVB 4x10).

Neem een stuk dat lang genoeg is om later tot aan de meterkast te geraken voor de definitieve aansluiting, dan is er niks verloren. 

Let wel, het is een 4x kabel, geen 4G (of 5G)! In die eerste zit namelijk geen aardingsdraad.

 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Ook wil ik erna de kabel recupereren als mijn meter is verplaatst naar de locatie waar de nieuwe kast komt voor de verbinding naar de tuin.

Wat bedoel je nu precies?

Wil je de kabel later gebruiken voor de tuinverlichting of voor de definitieve aansluiting naar de meterkast?

En laat je de nieuwe situatie eerst keuren?
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Gaat de oude kast weg zonder dat er iets in de plaats komt? Gaat de nieuwe kast op de nieuwe locatie rechtstreeks gevoed worden uit de teller?

Indien ja op alle vragen, dan zou ik indien mogelijk: de nieuwe kast nu voeden via een kabel die ook al geschikt is (type en lengte) om later de aansluiting tussen kast en meter te maken, dus bijvoorbeeld een XVB4x10mm².+ een losse aarding tot je hoofdaardingsklem.

De vraag is ook een beetje hoe gefaseerd je kan werken en wat de onderlingen afstanden zijn tussen de locaties.
 

ToonVA

Lid
Lid geworden
7 mrt 2017
Berichten
234
Waarderingsscore
8
Punten
18
Ik moet het hier beter gaan uitleggen. Situatie nu is dat de meter in de garage hangt en dat de automaten/differentieel zich hier rond bevind op de muur (geen kast). Deze situatie is niet correct en dit is ook zo aangegeven door het keuringsorgaan OCB. 

Om dit recht te trekken wil ik een nieuwe kast parallel beginnen opbouwen naast de bestaande zodat ik deze kring per kring kan overzetten naar de nieuwe kast tot er niets meer over blijft. Hiervoor moet ik tijdelijk een kabel trekken van de nieuwe locatie van de kast naar de meter waar ik kan aftakken voor de oude diff van 300mA (in mijn nieuwe kast staat dan opnieuw een 300mA diff + 30mA diff). 

Als alle oude kringen dan zijn overgezet kan ik de oude installatie van de muur vijzen en Eandis contacteren om mijn meter te verplaatsen naar dezelfde locatie als mijn nieuwe zekeringkast en heb ik maar een kabel nodig van 1m (hooguit). De langere kabel van 8m (de tijdelijke waar ik het over heb) wil ik dan recupereren om een kleine kast te voeden die in het tuinhuis staat. Daar komen dan 5 automaten op voor verlichting en stopcontacten maar heb ik ook de mogelijkheid om later daar een grote verbuiker te zetten zoals bv. een jacuzzi (ik kom dan toe met de 3x 400V+N).

 

De afstand van de meter nu en de nieuwe kast is ongeveer 8m.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Er zit toch geen dif in de meterkast?

Waarom tak je niet af van de oude zekeringskast?
 

ToonVA

Lid
Lid geworden
7 mrt 2017
Berichten
234
Waarderingsscore
8
Punten
18
ToonVA zei:
Situatie nu is dat de meter in de garage hangt en dat de automaten/differentieel zich hier rond bevind op de muur (geen kast). 

Om dit recht te trekken wil ik een nieuwe kast parallel beginnen opbouwen naast de bestaande zodat ik deze kring per kring kan overzetten naar de nieuwe kast tot er niets meer over blijft. Hiervoor moet ik tijdelijk een kabel trekken van de nieuwe locatie van de kast naar de meter waar ik kan aftakken voor de oude diff van 300mA (in mijn nieuwe kast staat dan opnieuw een 300mA diff + 30mA diff). 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
?

Je kan toch tijdelijk aftakken van de oude kast?

Dan de keuring

Dan vraag je de verplaatsing van de meter aan

Klaar
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Alles wat je doet is verboden (een nieuwe ongekeurde kast zelf aansluiten - zelfs tijdelijk), dus doet het er ook niet toe dat de kabel niet helemaal de juiste is.
​Voor je tuin heb je een 5G10 (tot 63A automaat) of 5G6 (tot 40A automaat) of 5G4 (tot 25A automaat) nodig. Gebruik je die om je nieuwe kast tijdelijk aan te sluiten, dan sluit je de aarding gewoon niet aan (zorg tenminste wel voor een degelijke aarding op de nieuwe kast!!!!  Al kan je zelf eigenlijk niet weten of die goed en veilig is zonder keuring - vandaar het verbod).

 
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Tsja ik heb hier ook een aantal dingen gedaan (voorlopige situatie) die volgens de letter verboden zijn, maar waarbij ik wel de geest van elektrische veiligheid heb toegepast.

Na een herindeling van de lay-out van mijn muur waar energiedoorvoer, teller, elektrisch bord, coax versterker, Belgacom splitter op zitten naar een veel logischere opstelling, was mijn kabel tussen teller en hoofddiff te kort (VVB 4x6 of zoiets). Deze heb ik nu verlengd (=verboden) met een XVB4x10. Als de keuring achter de rug is, is de XVB4x10 verzegeld op de hoofddiff en heb ik men keuringsverslag waarbij ik Infrax kan laten afkomen voor de VVB te verwijderen uit de teller en de XVB4x10 erin aan te sluiten.

Als je een huis hebt waar je de elektriciteit in orde aan het brengen bent en waar je tegelijk ook in woont, dan kan je bijna niet omheen voorlopige situaties die eigenlijk niet mogen maar die het wel veel praktische maken om vlot naar een eindsiutatie te gaan die 100% in orde is.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Ik wou enkel wijzen op het onnodig zoeken naar het correcte kabeltype om die aansluiting tijdelijk te verlengen, aangezien het toch niet mag. Zorg vooral dat het veilig gebeurt en in de geest van de reglementen.

Ik heb niet beweerd dat ik zelf nooit zoiets gedaan zou hebben 
wink_smile.png
.

Tegelijk beweer ik natuurlijk ook niet dat ik ooit zelf wel dergelijke onwettige handelingen gesteld zou hebben 
dirol.gif
.
 

ToonVA

Lid
Lid geworden
7 mrt 2017
Berichten
234
Waarderingsscore
8
Punten
18
Ja, ik woon idd al in de woning en ik moet proberen het zo goed mogelijk in orde te brengen.
De foto is hoe de situatie nu is en de rode circkel is de diff van 300mA.

Zie dat er langs onder is afgetakt voor de diff van 30mA (deze zit dus niet mee in de kring voor 300mA) die normaal dient voor de natte zone(s) maar hier hangt dus enkel de boiler aan.

Maar dus dan neem ik 5G10 en dan hebruik ik deze na de werken om het tuinhuis te voorzien van stroom
 

Bijlagen

  • 2017-03-19_12.10.43.jpg
    2017-03-19_12.10.43.jpg
    820 KB · Weergaven: 10

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
En sluit die niet achter de diff maar achter een zekering aan, want het lijkt er nu op dat er helemaal geen hoofdzekering is?
 

ToonVA

Lid
Lid geworden
7 mrt 2017
Berichten
234
Waarderingsscore
8
Punten
18
janus wago zei:
En sluit die niet achter de diff maar achter een zekering aan, want het lijkt er nu op dat er helemaal geen hoofdzekering is?

Klopt helemaal.

Ik heb nu een zeer klein stukje kabel van de meter naar de differentieel en deze gaat dan naar de pen automaten en smeltveiligheid. De enige aan/uit die ik heb is de schakelaar op de meter zelf.

Daarom dat ik ook dus alles ge vernieuwen omdat het gewoon "rommel" is op deze moment.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
die foto! 
bike.gif
wacko.gif


onwaarschijnlijk dat zoiets bestaat. Met kabelsecties tussen hoofdschakelaar en automaten om bij te huilen. Gelukkig heel korte lengtes.
 
Lid geworden
23 okt 2015
Berichten
563
Waarderingsscore
9
Punten
18
Ik snap de situatie ook niet helemaal. De nieuwe locatie van de teller; moet hiervoor de aansluitkabel verlengt worden? De aansluitkabel is de zwarte grondkabel die van de straat komt. Eandis/Infrax kan deze verlengen als je dit vraagt. Het kan zijn dat ze een nieuwe vragen.

De zwarte grondkabel mag nergens anders voor gebruikt worden.

Als je in je tuin bijvoorbeeld een kabel in de grond steekt dient dit een grijze te zijn. Als je dit niet respecteerd kan je installatie afgekeurd worden. De netbeheerder wil een visuele scheiding hebben van wat er permanent onder spanning staat en wat niet. Zwart of grijs dus.

Voor het aankoppelen van je huidige installatie: gebruik dezelfde sectie draad als met wat je aangesloten aan de teller bent; 10, 16 of 25mm2. Zonder aarding. Dus bijvoorbeeld 4x10mm2. De aanding in je kast sluit je aan van de aardonderbreker. 

Het is inderdaad een goed idee om aan te sluiten na de huidige differentieel. Ook al staat deze niet in een kast. Check wel eens of deze nog werkt.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 