Mag een exra zkeringskast aangesloten worden op de aardingsrail in de hoofdzekeringskast, of moet deze aangesloten worden op de aardingsonderbreker?

Reacties

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
998 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet op de hoofdaardingsklem.

afbeelding van boran
Lid vanaf: 06/08/2007
882 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hoe doe je dan met een XVB bijvoorbeeld? Deze komt uit de vloer naast de hoofdaardingsklem, eerst met ommanteling naar boven, daar strippen en enkel met de aarding dan terug naar beneden ?

 

(ga dan met een heel stuk assymetrisch zitten natuurlijk, de stukken fase en neuter moeten maar 30 cm in de kast of zo, de aarding moet dan nog een anderhalf metertje verder.

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
740 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gewoon aansluiten op de aardingsklem in de automatenkast. Natuurlijk niet met een wago, maar echt op de klem.

afbeelding van boran
Lid vanaf: 06/08/2007
882 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ok, er is enige verwarring, vandaar met prentjes.

 

Sluit ik hem hierop aan:

of hierop:

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
740 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag op beide. Vanaf uw onderbreker ga je met een 10mm² naar uw klem in de kast. Dus vanaf hier mag je ook aftakken. 

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
55 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Deze mag aangesloten worden op de  aardingsrail in de hoofdzekeringskast maar je moet wel dezelfde sectie (of meer) gebruiken als de stroomvoerende geleider met wie je van de hoofdzekeringskast naar de bijkomende kast gaat. Dus als dat 10mm2 is dan moet je aarding ook 10mm2 zijn. Het mag ook 16mm2, 25mm2 of meer zijn.

Het minimum is 10mm2 omdat dit ook de sectie is waarmee je van de teller naar de hoofdzekeringskast gaat.

Ik baseer me hierop http://www.stroomopwaarts.be/sites/stroomopwaarts.be/files/vormelek_lesp... pagina 16.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
241 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vind het zelfs logischer om het aan te sluiten op de PE rail in het hoofdbord.

En inderdaad pak je dan best een XVB 3Gz of 5Gz (met z de noidige sectie) waar dan zowel de voedende kabels als de aarding samen inzitten.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
998 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik had mezelf hierop gebaseerd: https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9010090_vademecum_van... P51

Al staat hier geen tweede verdeelbord op dat plaatje.