• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Beetje hulp bij aansluiten zekeringenkast

Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,



Wij zijn hier vollop aan het renoveren en zijn bij de installatie van een nieuwe zekeringkast toegekomen. Ik heb zelf een beetje verstand van elektriciteit, en we proberen zoveel mogelijk zelf te klussen.



Zo kochten wij een voorbekabelde kast, zoals jullie op bijgaande foto's kunnen zien.



Nu had ik enkele vraagjes, waar ik wat moet aansluiten van verlichting etc weet ik wel, enkel vroeg ik mij af of die c25 zekering

onderaan niet te klein is voor het elektrisch kookvuur? Of dient deze zekering normaalgezien voor iets anders?



Dan, de kabel die van de teller komt naar de bestaande zekeringskast is wat te kort, mag je deze verlengen? Zoja met wat doe je dit best? Ik krijg 3x230v binnen, N normaal niet. Toch zie ik in de bestaande zekeringskast 4 kabels op de verliesstroomschakelaar toekomen,

3 fasen en een blauwe. Zou dit dan toch een N zijn? Het huis dateert van bwjr 73, de Conteur is normaal jaren 90 vervangen geweest, nog enkelvoudig tarief.



2011-11-30%25252018.17.27.jpg


2011-11-30%25252018.17.39.jpg


2011-11-30%25252018.17.46.jpg


2011-11-30%25252018.17.53.jpg
 
Lid geworden
2 nov 2011
Berichten
14
Waarderingsscore
0
Punten
0
Kabel tussen meter-kast :Volgens mij is het best die kabel in 1 stuk te laten, en een nieuwe langere steken. Maar dan ga je de zegels van de meter moeten vebreken dus heb je infrax/eandis nodig, en ik zou ni weten wat die gasten daarvoor vragen.

Misschien ook een oplossing al weet ik niet of de keuring die graag gaat zien: Aftakdoosje zetten met klemmen geschikt voor de sectie van die kabel en stroomsterkte. Als uwe meter afgezekerd is met 40A is 6mm² in principe voldoende. Maar met oog op verzwaring meter later/ of ooit zonnepanelen kan je ook ineens 10mm² steken (63A). Die klemmen moeten ook kortsluitvast genoeg zijn enz... informeren bij de plaatselijke elektriciteitshandelaar.



Toch een neuter Bij nen maat van mij in berlaar (ook oude 3X220) kwam er ook neuter mee binnen. Meet eens tussen neuter/fase (=fasespanning) of je 127 volt AC hebt (=220/de vierkantigewortel van 3)..dan is dat volgens mij wel degelijk een neuter (waar ge voor de rest niets mee bent :p).

Wat ze toen ook deden was de zekeringen verdelen over de 3 lijnpanningen (L1/L2, L2/L3, L1/L3enz ) . Men zegt wel om nieuwe installaties voor te bereiden op 3X380 .. (blauwe kleur consequent gebruiken zodat het achteraf zonder veel veranderingen neuter kan worden als elektriciteitsmaatschappij ooit 380 zou leggen)



c25 zekering

Klopt bij 25A moet 4mm2 gebruiken voor je kookvuur en 3fasig aansluiten (documentatie van kookvuur nalezen hoe je dat op 3X220 moet aansluiten)

Monofasig moet je 6² hebben (en mag je dus nen zwaardere automaat steken )
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
Thx voor de reply!



Heb even nagemeten: tussen eendert welke fase en de N meet ik 0, helemaal niets.



dus mag ik dan eigelijk gewoon zoals alles nu aangesloten staat de nieuwe kast aansluiten?

dwz in de nieuwe verliesstroomschakelaar de 3 fasen op L1 L2 en L3 zetten en die blauwe kabel

die nu in de N steekt ook gewoon opnieuw in de N stoppen?



Feit is dat ik 100% zeker wil zijn voor ik de kast vernieuw, stel dat er iets fout is en ik moet mij

toch nog beroepen op een stielman zou dit nefast zijn voor mijn zeeaquarium dat niet zo heel lang

zonder elektriciteit kan!
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Als je zekerheid wil voor je zeeaquarium hou dan een verlengkabel bij de hand om bij de buren stroom te lenen. :wink:



Je moet ook opletten dat je verliesstroomschakelaar wel werkt zonder de N
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
En hoe weet je dan of hij werkt?



Als ik bovenaan de 3fasen in L1 L2 en L3 plaats, onderaan blijft de 1ste ingang vrij,

2de en 3de geven door en de N ook... werkt ie dan?



Grt, Angelo
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Dat hangt wat van het merk af, de testknop verbind 1 fase met de N, maar als je geen N hebt werkt dat dus niet.

Ik dacht dat je dan 1 fase op de N moet aansluiten ipv op de L...
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
De zekeringen zijn van teconex... maar vind er niets van terug van aansluitschema...
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
aangezien de kast voorbekabeld was, moet dit toch gewoon goed zijn?

In de catalogus online zie ik wel een schema'tje... een fase moet onderaan

aangesloten worden op de N voor het testcircuit.



Echter dit zie ik niet in de kast... ofwel?



2011-11-30%25252018.17.39.jpg
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Ik heb zomaar even in de cataloog gekeken en vond daar dit.

(weet dus niet of dat jouw type is!!)





Dus inderdaad aan de N gekoppeld
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
dus onderaan de differentieel dien ik gewoon bij aansluiting 6 een verbinding te maken met N?



Dit verklaart natuurlijk mijn redenatie: met die doorverbindrail die er onderaan overal insteekt kwam ik dan

elke keer onderaan uit: 1ste zekering 2x220, 2de zekering 1x220 + 1xN, 3de weer 2x220, enz... Als ik het brugje

maak van 6 naar N dan krijg ik overal 220 op.



Nu ja om de 3 fasen mooi te verdelen, maak ik dan niet beter een verbinding tussen 2 en N? want deze fase wordt

nu niet gebruikt in de huidige aansluiting. Of maakt dit niet uit en moet ik de 6 nemen?



Alvast bedankt voor mee te zoeken!
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Eerlijk gezegd begin ik wat te twijfelen aan het feit of het wel verstandig is dat je deze kast zelf gaat bedraden?



Op de foto te zien is de kast goed voorbedraad voor een 3*230V net en moet je

L1>3 aansluiten

L2>5

L3> N aansluiten

Op 1 niets aansluiten

En GEEN bruggen plaatsen
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
janus wago wrote:
Eerlijk gezegd begin ik wat te twijfelen aan het feit of het wel verstandig is dat je deze kast zelf gaat bedraden?
+1



Heb je ook een schema en een handleiding van de voorbedrade kast? Dat is veel belangrijker dan een paar foto's.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Loken wrote:
dus mag ik dan eigelijk gewoon zoals alles nu aangesloten staat de nieuwe kast aansluiten?

dwz in de nieuwe verliesstroomschakelaar de 3 fasen op L1 L2 en L3 zetten en die blauwe kabel

die nu in de N steekt ook gewoon opnieuw in de N stoppen?
Neen, de voorbedrade kast is bedraad voor een 3x230V voeding, dus zonder N.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Loken wrote:
aangezien de kast voorbekabeld was, moet dit toch gewoon goed zijn?
Uw kast is voorzien voor een 3x230V voeding en dus moet je die ook zo aansluiten, niet zoals jij dat wil.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Loken wrote:
dus onderaan de differentieel dien ik gewoon bij aansluiting 6 een verbinding te maken met N?
Neen !!!



Loken wrote:
Nu ja om de 3 fasen mooi te verdelen, maak ik dan niet beter een verbinding tussen 2 en N?
Neen !!!
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Afgaande op de foto's sluit je de voedingskabel (de kabel die van de teller komt) aan als volgt:



1e fase op klem 3 (bovenaan) van de 300mA differentieel (links onderaan in de kast)

2e fase op klem 5 (bovenaan) van de 300mA differentieel (links onderaan in de kast)

3e fase op klem N (bovenaan) van de 300mA differentieel (links onderaan in de kast)



Dus géén N.
 
Lid geworden
4 dec 2011
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
Thx voor de reacties Gery!



Had deze ochtend even naar mijn elentrieker gebeld en hij bevestigde ook dat

ik gewoon L1 L2 en L3 moest aansluiten op respectievelijk 3-5-N.



Heb vandaag de kast geinstalleerd en uitgemeten, alles in werking gezet en alles

werkt perfect. Test ook...



Alvast bedankt!
 