• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aardingspin vraag

Lid geworden
18 mrt 2008
Berichten
16
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,



1.

mag je een aardingspin binnenshuis in de grond kloppen?

Of is het aangeraden dit buitenshuis te doen?



2.

Indien je 2 aardingspinnen klopt, verbind je deze dan serieel met elkaar of ga je parallel van elke pin met een kabel naar de aardingsonderbreker?



Alvast bedankt,



B&I.
 

herriejr

Lid
Lid geworden
28 feb 2007
Berichten
398
Waarderingsscore
1
Punten
16
InneBe wrote:
Hallo,



1.

mag je een aardingspin binnenshuis in de grond kloppen?

Of is het aangeraden dit buitenshuis te doen?



Ik dacht dat het aangeraden is om dit buitenshuis te doen.

InneBe wrote:
2.

Indien je 2 aardingspinnen klopt, verbind je deze dan serieel met elkaar of ga je parallel van elke pin met een kabel naar de aardingsonderbreker?



Alvast bedankt,



B&I.



Je gaat gewoon van pin tot pin en van de laatste pin/eerste pin ('t is maar vanwaar je begint te tellen) naar de aardingsonderbreker.
 
Lid geworden
19 mrt 2008
Berichten
1.563
Waarderingsscore
1
Punten
0
InneBe wrote:
mag je een aardingspin binnenshuis in de grond kloppen?

Of is het aangeraden dit buitenshuis te doen?

Volgens mij mag dit bij huishoudelijke installaties als je geen lus kan leggen onder je fundering. Aantal pinnen is afhankelijk van ondergrond. Als de weerstand niet laag genoeg is, zal je een pin moeten bijslaan. Dit zal veel gemakkelijker gaan indien je het buitenshuis kan doen.



InneBe wrote:
Indien je 2 aardingspinnen klopt, verbind je deze dan serieel met elkaar of ga je parallel van elke pin met een kabel naar de aardingsonderbreker?

Gewoon in serie: van onderbreker naar pin1, van pin 1 naar pin 2, ...
 

willem_anneleen

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 nov 2006
Berichten
1.729
Waarderingsscore
4
Punten
38
binnen mag, maar je zal buiten wellicht iets minder weerstand hebben (natter)



2pinnen met elkaar verbinden, maar als je ze naast elkaar zet: voldoende afstand tussen (anders heeft het geen zin), en maar 1 draad gebruiken !
 
Lid geworden
18 aug 2008
Berichten
96
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wij hebbend e aardingspin in onze kelder zitten.

We hebben een oud huis en hebben de aardingspin in onze kelder de gront in geglopt. We hebben 1 pin geklopt van 3m (2 stukken van 1,5m gekoppeld)



Aarding moeten we nog laten nameten, dus kan zijn dat er een tweede moet bijgeklopt worden, maar dat is voor na de zware verbouwingen.
 
Lid geworden
18 mrt 2008
Berichten
16
Waarderingsscore
0
Punten
0
Een duidelijk antwoord op mijn vragen :)



We gaan het buitenshuis doen



Bedankt allemaal !



B&I
 
Lid geworden
8 dec 2008
Berichten
2.723
Waarderingsscore
3
Punten
0
Je hoeft je pin trouwens niet te kloppen. Ik heb 2 pinnen gespoten met een koperen buis van 15 mm. Gewoon de buis aansluiten op de tuinslang, en spuiten maar totdat je diep genoeg zit. Dan de koper buis eruittrekken en de pin erin. Gaat heel vlot.
 
Lid geworden
26 aug 2007
Berichten
95
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb mijn pin binnenshuis in de kelder geslagen; mijn spreidingsweerstand was 9,6 ohm.

De kelder is superdroog.
 

pthomass

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 dec 2007
Berichten
1.619
Waarderingsscore
10
Punten
38
Beurt wrote:
Je hoeft je pin trouwens niet te kloppen. Ik heb 2 pinnen gespoten met een koperen buis van 15 mm. Gewoon de buis aansluiten op de tuinslang, en spuiten maar totdat je diep genoeg zit. Dan de koper buis eruittrekken en de pin erin. Gaat heel vlot.



nog nooit van gehoord, en zo voorkom je dat je door weet ik veel welke buis aan het slaan bent. moet ik onthouden.



Wij hebben 1 pin steken. En die zie je letterlijk door het kelderraampje in de grond steken.

Aan het oude kookvuur lag ook een draad doorheen de muur (echt, gewoon draad doorheen de cement van het gebouw, van binnen naar buiten) en buiten verdwijnt die doorheen de terrastegels. Dat hele terras wordt binnen een paar jaren verwijderd, benieuwd of daar onder een pin zit of dat de draad gewoon in de grond ligt...
 

willem_anneleen

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 nov 2006
Berichten
1.729
Waarderingsscore
4
Punten
38
Beurt wrote:
Je hoeft je pin trouwens niet te kloppen. Ik heb 2 pinnen gespoten met een koperen buis van 15 mm. Gewoon de buis aansluiten op de tuinslang, en spuiten maar totdat je diep genoeg zit. Dan de koper buis eruittrekken en de pin erin. Gaat heel vlot.



Die ga ik ook onthouden



w
 
Lid geworden
8 aug 2008
Berichten
204
Waarderingsscore
0
Punten
0
Zonder afbreuk te doen van de waterspuit, staat er niet ergens in het AREI dat de aardingspin "mechanisch gedreven" moet zijn ?

Men vertelde me vroeger dat men bij probleemgevallen de aardingspin terugtrok en veel opgelost zout in de vrijgekomen opening te spoelen, daarna terug te kloppen. Wordt dat nog gedaan, of broodje-aap-verhaal ?
 
Lid geworden
8 dec 2008
Berichten
2.723
Waarderingsscore
3
Punten
0
Het AREI is daar onduidelijk over. Er wordt gesproken over "in de grond gedreven geleiders", en verder dewelke "door mechanische trillingen in de grond moet gedreven worden". Echter spreekt men ook over "aardingsbaren" en "aardingspennen", waarbij niet vermeld staat dat ze mechanisch in de grond moeten gedreven worden (mogen bv ook ingegraven worden).

Ik heb gemerkt dat de spreidingsweerstand inderdaad nog verder afnam na het spuiten (9.5 -> 7.5 Ohm op 4 maanden tijd). Maar ik denk dat het op termijn niet veel effect heeft, de grond moet zich toch terug normaliseren rond de pin. En het wordt er alleen maar beter op lijkt me. Als je mechanisch klopt heb je trouwens ook niet overal goed contact tussen grond en pin owv de verbindingsmoffen die breder zijn dan de pin.



Bij de buurman hebben we een groot gedeelte mechanisch moeten kloppen omdat de grond daar te vast was, heeft toch een tijd geduurd zelfs met boorhamer met als resultaat een heet gelopen boorhamer en een half opgerookte aardingspin. :shock:
 
Lid geworden
8 dec 2008
Berichten
2.723
Waarderingsscore
3
Punten
0
BTW, je kan blijkbaar je spreidingsweerstand verlagen door er zout rond te strooien. Maar ik vrees dat dan ook je aardingspin vroegtijdig de geest gaat geven, want zout gaat zeker leiden tot corrosie. Je kan beter zorgen dat je aarding fatsoenlijk is, het is je enige bescherming als er iets misloopt. Want als je aarding niet goed is, werkt ook je differentieel niet. Eén seconde 300 mA door je lijf = grote kans dat je morsdood bent.
 
Lid geworden
20 okt 2008
Berichten
209
Waarderingsscore
0
Punten
0
volgens mij kan je de pinnen toch beter parallel (of als je wil in "ster") aansluiten op de scheider, een aardingsgeleider mag niet onderbroken worden en als je dus van pin naar pin gaat worden alle geleiders behalve diegene die naar de eerste pin gaat onderbroken. Tenzij je de isolatie van de ader haalt en hem niet doorknipt en de ader dus op die manier aansluit aan de aardingspin.



Om het op een meer simpele manier uit te leggen met een extreem voorbeeld... stel je hebt 7 aardingspinnen achter elkaar staan, zogenaamd in serie (wat ik liever cascade noem), als de aardingsgeleider tussen pin 1 en de scheider wordt onderbroken... heb je niks meer van aarding.



beurt->groot gelijk, de aarding is essentieel voor de beveiligende werking van de differentieel, ik geloof dat 90% van België dat verkeerd begrijpt en de meerderheid van de elektriekers inbegrepen.
 
Lid geworden
15 mrt 2006
Berichten
921
Waarderingsscore
2
Punten
0
gasgeven wrote:
volgens mij kan je de pinnen toch beter parallel (of als je wil in "ster") aansluiten op de scheider, een aardingsgeleider mag niet onderbroken worden en als je dus van pin naar pin gaat worden alle geleiders behalve diegene die naar de eerste pin gaat onderbroken. Tenzij je de isolatie van de ader haalt en hem niet doorknipt en de ader dus op die manier aansluit aan de aardingspin.



Om het op een meer simpele manier uit te leggen met een extreem voorbeeld... stel je hebt 7 aardingspinnen achter elkaar staan, zogenaamd in serie (wat ik liever cascade noem), als de aardingsgeleider tussen pin 1 en de scheider wordt onderbroken... heb je niks meer van aarding.



beurt->groot gelijk, de aarding is essentieel voor de beveiligende werking van de differentieel, ik geloof dat 90% van België dat verkeerd begrijpt en de meerderheid van de elektriekers inbegrepen.



klop gewoon je zeven pinnen boven op elkaar je spreidingsweerstand zal veel lager liggen dan.
 
Lid geworden
8 dec 2008
Berichten
2.723
Waarderingsscore
3
Punten
0
Quote:
klop gewoon je zeven pinnen boven op elkaar je spreidingsweerstand zal veel lager liggen dan.



Dan zal je ook stevig mogen kloppen! Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Mijn eerste aardingspin: 5 m diep en 100 Ohm :shock: ! Die heb ik er terug uitgehaald want ze zat ook maar 2 m langs mijn ondergrondse stookolietank. In dat geval is mijn stookolietank ook de kathodische bescherming van mijn aardingspin en dat zag ik zo toch niet zitten. :shock:



Ik heb nadien heel veel "proefboringen" gedaan en telkens gemeten in functie van de diepte. Hieruit kan je dan de geleidbaarheid van de grond bepalen in functie van de diepte. En vanaf ongeveer 4 - 5 m diepte begon de geleidbaarheid sterk af te nemen. Ik heb nu 1 pin die 7 m diep zit, en 10 m verder nog een andere die 5 m diep zit.



Ook op 1 m diepte zat een dunne laag waar de geleidbaarheid heel laag was. Hierin heb ik een blote koperen geleider gelegd die de twee aardingspinnen verbindt.



PS: Het stuk grond waarop het huis staat werd 45 jaar geleden 1.5 m opgehoogd, verklaart heel wat.
 
Lid geworden
20 okt 2008
Berichten
209
Waarderingsscore
0
Punten
0
-->als je een ondergrond hebt van zand heb je inderdaad wel pech, dat geleidt slecht en dan ken je blijven pinnen kloppen om onder de 30 Ohm te geraken. 100 Ohm is ook al genoeg als het te erg wordt met pinnen kloppen, gewoon extra diff's zetten.



Ik heb eens iets gehoord van een huis met rotsondergrond en 'koperdraad' gieten tot wel honderd meter diep maar het fijne weet ik er niet meer van. Ik vond het wel extreem... honderd meter diep. Ze mochten kloppen waar ze wilden: nergens hadden ze geleidbaarheid die bruikbaar was voor een aarding.
 
Lid geworden
15 mrt 2006
Berichten
921
Waarderingsscore
2
Punten
0
wij gaan hier op het werk som wel tot 30 meter diep, maar dan hebben we ook een waarde kleiner dan 1 ohm. We hebben dit dan ook nodig.

Normaal zouden we met kleiner dan 5 ohm ook al tevrden zijn.

Maar dan hebben we er twee nodig.



In zand grond is het idd moeilijker om een goede weerstand te hebben.

Maar je klopt beter een lange pin dan vele kleine rond elkaar. Dan heb je ook veel verbindingen en als er eentje los komt dan zit je met de peren.

Niet dat je dat met een pin niet kan hebben. Ook is de invloed van vele pinnen naast elkaar ook van invloed van de waarde. Als je ze meer dan 10 meter uit elkaar slaat in plaats van twee meter uit elkaar kan je een zeer groot verschil hebben.
 

willem_anneleen

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 nov 2006
Berichten
1.729
Waarderingsscore
4
Punten
38
Beurt wrote:
BTW, je kan blijkbaar je spreidingsweerstand verlagen door er zout rond te strooien.



Je kan 'blijkbaar' ook goedkoper winkelen door dingen in je broekzak te stoppen.

Ja, dat werkt, maar 1 keer werkt het niet ...



ster vs (open) driehoek: dan moet je bij ster ook zeker met een ononderbroken draad alle pinnen verbinden; en dat lijkt me gemakkelijker bij 'serie'/'cascade'; komt er dan een pin los, dan heb je je draad nog naar de 6 andere.



In het algemeen zal n pinnen boven elkaar een kleinere weerstand geven dan n pinnen parallel (of 'serie' als je het zo wil noemen). Maar je moet het in de grond krijgen he. Kloppen/spuiten: uiteindelijk is voor je veiligheid hetgeen dat telt: de weerstand. Ik zie niet direct in waarom spuiten een veel lagere weerstand zou opleveren dan kloppen.

(Ik heb er hier 2 boven elkaar geklopt in zware leemgrond, en veel meer moest dat toch niet zijn ...)



w
 
Lid geworden
5 okt 2008
Berichten
112
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoe kan je die geleiding door de aardingspin meten??

Kan dat met een gewone voltmeter (waar je ohm mee kan meten)??



Bedankt,

Maarten
 