Ik heb een 5G4 genomen voor mijn vuur en telkens 2 draden samen genomen (behalve de aarding natuurlijk), mag ik deze nu afzekeren met 32A of max 25A?

Reacties

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Draden samenvoegen mag niet en is zelfs gevaarlijk: als er eentje losschiet, kan het kermis zijn. Daarom: losmaken & afzekeren op 4 mm2 = 25A automaat. Daarmee ga je je vermogen beperken tot (kort door den bocht) 25A x 230 V = 5,7 kW ... genoeg voor je fornuis?

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay wrote:
Draden samenvoegen mag niet en is zelfs gevaarlijk:

Lees eens de zesde toegelaten afwijking op installatie van ná 01/10/1982 op pagina 21 van dit documentje...

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay wrote:
Draden samenvoegen mag niet en is zelfs gevaarlijk:

Lees eens de zesde toegelaten afwijking op installatie van ná 01/10/1982 op pagina 21 van dit documentje...

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Lees dat document inderdaad maar heel goed, want het gaat daar over een fornuis (dus kookplaat en oven in één geheel).

Voor bvb een vitrokeramische of inductiekookplaat waaraan geen oven vastzit mag het dus nog steeds niet.

Misschien dat er over te discussiëren valt met de controleur, maar...

Er staat ook niet bij dat je dan meer dan 25A mag afzekeren !

Als uw kookplaat meer dan ongeveer 5000 W is (en dat zit er dik in) dan zou ik u aanraden om 2 keer een zekering van 25A te zetten (of nog beter ene van 4x25A), elk volledig bekabeld met telkens de fase en de neutre, en daar telkens de helft van de kookplaat mee aan te sluiten als deze dat toelaat.

Bij de meeste kookplaten (en fornuizen) is er een mogelijkheid om op 2 fasen aan te sluiten (Nederland & Duitsland, en zelfs België voor 3x230V netten zonder neutre). Kwestie van een beetje uit te zoeken hoe het spel in mekaar zit. Dat staat meestal op de achterkant/onderkant van de plaat.

Als je een meerfase net hebt, al dan niet met neutre, dan kan je nog altijd op de 'gewone' manier tweefasig aansluiten.

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DieterVH wrote:
Lees dat document inderdaad maar heel goed, want het gaat daar over een fornuis (dus kookplaat en oven in één geheel).

Voor bvb een vitrokeramische of inductiekookplaat waaraan geen oven vastzit mag het dus nog steeds niet.

En waar vind je deze definitie?

DieterVH wrote:
Er staat ook niet bij dat je dan meer dan 25A mag afzekeren !

Klopt! Daarom dat het recente arei-artikel waarop deze uitzondering gebaseerd is, zeer interessant zou zijn (maar ik heb enkel een oud exemplaar)...

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DieterVH wrote:
Lees dat document inderdaad maar heel goed, want het gaat daar over een fornuis (dus kookplaat en oven in één geheel).

Voor bvb een vitrokeramische of inductiekookplaat waaraan geen oven vastzit mag het dus nog steeds niet.

En waar vind je deze definitie?

DieterVH wrote:
Er staat ook niet bij dat je dan meer dan 25A mag afzekeren !

Klopt! Daarom dat het recente arei-artikel waarop deze uitzondering gebaseerd is, zeer interessant zou zijn (maar ik heb enkel een oud exemplaar)...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

binnenkort wrote:
tjay wrote:
Draden samenvoegen mag niet en is zelfs gevaarlijk:

Lees eens de zesde toegelaten afwijking op installatie van ná 01/10/1982 op pagina 21 van dit documentje...

Straf! Ok, het is blijkbaar als uitzondering toegelaten, aanraden zou ik toch niet doen :). Kans dat het foutloopt is toch reeel...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

binnenkort wrote:
tjay wrote:
Draden samenvoegen mag niet en is zelfs gevaarlijk:

Lees eens de zesde toegelaten afwijking op installatie van ná 01/10/1982 op pagina 21 van dit documentje...

Straf! Ok, het is blijkbaar als uitzondering toegelaten, aanraden zou ik toch niet doen :). Kans dat het foutloopt is toch reeel...

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bijkomend...

DieterVH wrote:
Er staat ook niet bij dat je dan meer dan 25A mag afzekeren !

Als je die 2x4mm² parallel met slechts 25A zou mogen afzekeren, snap ik totaal niet waarom ze er een uitzonderingsregel voor zouden maken (dan gebruik je toch gewoon maar drie van de vrijf draden).

Aanraden... Misschien niet direct, maar het opent wel de mogelijkheid om in een monofase aansluiting meteen een 5G4 te leggen naar je kookplaat, die je later meerfasig kan gekruiken bij verandering van je aansluiting... (zo wordt de bekabeling onafhankelijk van de aansluiting)

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bijkomend...

DieterVH wrote:
Er staat ook niet bij dat je dan meer dan 25A mag afzekeren !

Als je die 2x4mm² parallel met slechts 25A zou mogen afzekeren, snap ik totaal niet waarom ze er een uitzonderingsregel voor zouden maken (dan gebruik je toch gewoon maar drie van de vrijf draden).

Aanraden... Misschien niet direct, maar het opent wel de mogelijkheid om in een monofase aansluiting meteen een 5G4 te leggen naar je kookplaat, die je later meerfasig kan gekruiken bij verandering van je aansluiting... (zo wordt de bekabeling onafhankelijk van de aansluiting)

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

binnenkort wrote:

Aanraden... Misschien niet direct, maar het opent wel de mogelijkheid om in een monofase aansluiting meteen een 5G4 te leggen naar je kookplaat, die je later meerfasig kan gekruiken bij verandering van je aansluiting... (zo wordt de bekabeling onafhankelijk van de aansluiting)

Ok, maar daarvoor kan je dan beter meteen een 5G6 kabel leggen, dan heb je (op de propere manier) ook een 6 mm2 kabel voor monofase aansluiting, helaas wel iets duurder natuurlijk :).

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

binnenkort wrote:

Aanraden... Misschien niet direct, maar het opent wel de mogelijkheid om in een monofase aansluiting meteen een 5G4 te leggen naar je kookplaat, die je later meerfasig kan gekruiken bij verandering van je aansluiting... (zo wordt de bekabeling onafhankelijk van de aansluiting)

Ok, maar daarvoor kan je dan beter meteen een 5G6 kabel leggen, dan heb je (op de propere manier) ook een 6 mm2 kabel voor monofase aansluiting, helaas wel iets duurder natuurlijk :).

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of je legt je kabels met een meerfasige aansluiting in het achterhoofd, en als de vloer er ligt, beslis je om een enkelfasig net te nemen...

Een draad loskomen bij een vast aangesloten toestel lijkt me trouwens niet zo heel reëel (als je ten minste een schroevendraaier deftig kunt gebruiken)...

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of je legt je kabels met een meerfasige aansluiting in het achterhoofd, en als de vloer er ligt, beslis je om een enkelfasig net te nemen...

Een draad loskomen bij een vast aangesloten toestel lijkt me trouwens niet zo heel reëel (als je ten minste een schroevendraaier deftig kunt gebruiken)...

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
10936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

binnenkort wrote:
Een draad loskomen bij een vast aangesloten toestel lijkt me trouwens niet zo heel reëel (als je ten minste een schroevendraaier deftig kunt gebruiken)...

Ik daag u uit om is in huis rond te gaan in al uw stopcontacten/elek.kast/... en te zien hoeveel schroeven een jaar na installatie terug zijn los(ser) gekomen

zo'n ogen => :shock: trek je

Interessante artikels

Te veel kabels in huis? Hoe maak je er komaf mee?

Zie je door de kabels je vloer niet meer?

Schakelmateriaal, een zichtbare verleider

Lichtschakelaars en stopcontacten zijn steeds vaker blikvangers in huis.

Veilige en energiezuinige schakelaars

Schakelaars kunnen niet alleen een persoonlijke touch geven aan je woning, ze kunnen uw huis ook

Leuk! Gepersonaliseerde schakelaars

Met Kristall zet BTicino de puntjes op de i van interieur.

GRATIS Nieuwsbrief

Ontvang gratis documentatie