Omdat ik advies en hulp aan het geven ben aan iemand die aan het verbouwen is(elektriciteit) , ben ik mijn reglementering terug aan het oprakelen.

Volgens het AREI:

kleur neuter blauw, geelgroen aarding. geel en groen verboden. Fasedraad: elke andere kleur

Diverse richtlijnen (en wat ik me nog herinner van vroeger op school) :

Schakeldraad zwart (bijvoorbeeld tussen 2 wisselschakelaars).

Een keuringsorganisme gaat volgens arei controleren dus een enkelpolige wisselschakeling waar ik de fasedraad onderbreek mag volledig in het bruin? (inclusief de 2 schakeldraden tussen de 2 wisselschakelaars)?... en hoe zit dat bij een dubbelpolige wisselschakeling? Je gaat dan altijd één blauwe draad (verplicht neuter) hebben die zwevend (op zwevend potentiaal) is.

Hoe zit dit in de praktijk?

10Reacties

afbeelding van Dappe

Geregistreerd 01-06-2006

2140 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#01

Geel/groen is steeds beschermingsgeleider/aarding en geel en groen mag je niet gebruiken, dit klopt.

Dan voor blauw: ALS er een nulleider in de leiding is EN er is een blauwe geleider dan moet je deze ervoor gebruiken. Dus indien geen nulleider in de leiding mag je in principe de blauwe draad voor iets anders gebruiken en indien geen blauwe draad mag je ook een ander kleur gebruiken als N. Hou het natuurlijk wel overzichtelijk.

Alle andere kleuren zijn vrij te keizen. Ik gebruik meestal bruin of rood als stroom/retour en de andere kleuren als speeldraad.

Bij die bipolair schakeling krijg je toch geen zwevende N, maar gewoon 2 geleiders die niet in gebruik zijn indien de schakelaar in stand 0 staat...

afbeelding van Dappe

Geregistreerd 01-06-2006

2140 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#02

Geel/groen is steeds beschermingsgeleider/aarding en geel en groen mag je niet gebruiken, dit klopt.

Dan voor blauw: ALS er een nulleider in de leiding is EN er is een blauwe geleider dan moet je deze ervoor gebruiken. Dus indien geen nulleider in de leiding mag je in principe de blauwe draad voor iets anders gebruiken en indien geen blauwe draad mag je ook een ander kleur gebruiken als N. Hou het natuurlijk wel overzichtelijk.

Alle andere kleuren zijn vrij te keizen. Ik gebruik meestal bruin of rood als stroom/retour en de andere kleuren als speeldraad.

Bij die bipolair schakeling krijg je toch geen zwevende N, maar gewoon 2 geleiders die niet in gebruik zijn indien de schakelaar in stand 0 staat...

afbeelding van Gery

Geregistreerd 12-03-2006

9127 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#03

Fluppe284 wrote:
Je gaat dan altijd één blauwe draad (verplicht neuter) hebben die zwevend (op zwevend potentiaal) is.

Hoe zit dit in de praktijk?

De blauwe draad op zwevend potentiaal? Verklaar u nader aub.

afbeelding van Gery

Geregistreerd 12-03-2006

9127 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#04

Fluppe284 wrote:
Je gaat dan altijd één blauwe draad (verplicht neuter) hebben die zwevend (op zwevend potentiaal) is.

Hoe zit dit in de praktijk?

De blauwe draad op zwevend potentiaal? Verklaar u nader aub.

afbeelding van Fluppe284

Geregistreerd 02-11-2011

18 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#05

In mijn dagelijks werk zit ik in hoogspanning dus ben wat misvormt door de jaren heen blijkbaar.

Zwevend potentiaal is een potentiaal van een draad/kabel waarvan beide uiteinden losliggen (of gescheiden zijn met scheider of lastscheider) . In hoogspanning kan op zo'n draad gevaarlijke inductie voorkomen (van nevenliggende stroomvoerende geleiders) en vandaar dat we spreken over zwevende potentialen.

Het is maar dat je een neuter gaat ondebreken met een schakelaar (dubbelpolige wissel bijv)...Je hebt dan geen continuïteit meer(=onderbroken) maar toch mag je nog met blauw verdergaan (=nog steeds neuter volgens arei)? Ik zie in het arei niet direct een artikel dat dit expliciet verbied... maar er zijn toch veel ander richtlijnen die als schakeldraad een zwarte kleur voorzien.

Hier bijvoorbeeld een van de zovele afbeeldingen van een dubbelpolige wissel... Hier volledig in het zwart.

http://static.skynetblogs.be/media/11023/dyn004_original_757_600_pjpeg_13428_9f0b4a8879f4065b57cf5be224bdf69d.jpg

Hoewel je dubbelpolig (in principe alle draden spanningsloos) onderbreekt is het toch niet aan te raden de fase vanboven en de neuter op de huls van de fitting aan te sluiten? En om dan vergissingen te voorkomen toch geen 2 kleuren van schakeldraad te gebruiken? (2 verschillende voor fase en neuter).

Ik zou ook niet graag hebben dat ik verkeerde raad geef waardoor de installatie afgekeurd wordt. (al denk ik dat de meeste keurders niet verder gaan dan het 1draadschema te vergelijken met de zekeringskast en wat steekproeven in de rest van het huis.

afbeelding van Fluppe284

Geregistreerd 02-11-2011

18 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#05

In mijn dagelijks werk zit ik in hoogspanning dus ben wat misvormt door de jaren heen blijkbaar.

Zwevend potentiaal is een potentiaal van een draad/kabel waarvan beide uiteinden losliggen (of gescheiden zijn met scheider of lastscheider) . In hoogspanning kan op zo'n draad gevaarlijke inductie voorkomen (van nevenliggende stroomvoerende geleiders) en vandaar dat we spreken over zwevende potentialen.

Het is maar dat je een neuter gaat ondebreken met een schakelaar (dubbelpolige wissel bijv)...Je hebt dan geen continuïteit meer(=onderbroken) maar toch mag je nog met blauw verdergaan (=nog steeds neuter volgens arei)? Ik zie in het arei niet direct een artikel dat dit expliciet verbied... maar er zijn toch veel ander richtlijnen die als schakeldraad een zwarte kleur voorzien.

Hier bijvoorbeeld een van de zovele afbeeldingen van een dubbelpolige wissel... Hier volledig in het zwart.

http://static.skynetblogs.be/media/11023/dyn004_original_757_600_pjpeg_13428_9f0b4a8879f4065b57cf5be224bdf69d.jpg

Hoewel je dubbelpolig (in principe alle draden spanningsloos) onderbreekt is het toch niet aan te raden de fase vanboven en de neuter op de huls van de fitting aan te sluiten? En om dan vergissingen te voorkomen toch geen 2 kleuren van schakeldraad te gebruiken? (2 verschillende voor fase en neuter).

Ik zou ook niet graag hebben dat ik verkeerde raad geef waardoor de installatie afgekeurd wordt. (al denk ik dat de meeste keurders niet verder gaan dan het 1draadschema te vergelijken met de zekeringskast en wat steekproeven in de rest van het huis.

afbeelding van Gery

Geregistreerd 12-03-2006

9127 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#06

Mijn inziens zoekt ge het allemaal veel te ver. Als ge een blauwe draad hebt, gebruik die dan als nulgeleider, ook tss de wisselschakelaars.

PS: ik zit vooral in de laagspanning en daar betekent een zwevend potentiaal net iets anders

afbeelding van Gery

Geregistreerd 12-03-2006

9127 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#07

Mijn inziens zoekt ge het allemaal veel te ver. Als ge een blauwe draad hebt, gebruik die dan als nulgeleider, ook tss de wisselschakelaars.

PS: ik zit vooral in de laagspanning en daar betekent een zwevend potentiaal net iets anders

afbeelding van Fluppe284

Geregistreerd 02-11-2011

18 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#08

Ik zal het inderdaad te ver zoeken ;)

Ik neem nu aan dat schakeldraden (tussen 2 wisselschakelaars) bij enkelpolige wisselschakelingen bruin mogen blijven. (elke andere kleur dan geel,groen geelgroen of blauw)

Tussen 2 dubbelpolige wisselschakelaars mogen 2 blauwe(neuter) en 2 bruine(Lijn) gebruikt worden.

afbeelding van Fluppe284

Geregistreerd 02-11-2011

18 berichten

Re: keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad#08

Ik zal het inderdaad te ver zoeken ;)

Ik neem nu aan dat schakeldraden (tussen 2 wisselschakelaars) bij enkelpolige wisselschakelingen bruin mogen blijven. (elke andere kleur dan geel,groen geelgroen of blauw)

Tussen 2 dubbelpolige wisselschakelaars mogen 2 blauwe(neuter) en 2 bruine(Lijn) gebruikt worden.