hoe 2 kringen op 1 zekering tekenen op eendraadsschema?

Elektriciteit
13397 discussies 13397 berichten
afbeelding van slanckma

Geregistreerd 27-12-2007

16 berichten

hoe 2 kringen op 1 zekering tekenen op eendraadsschema?

Hallo,

ik heb meerdere kringen die ik op 1 zekering kan aansluiten. Maar nu weet ik niet hoe ik dat best op het eendraadsschema zet. Het meest logische is om drie aftakkingen te tekenen na de zekering zodat het het meest de werkelijkheid benaderd. Maar mag dit? Of ben ik verplicht van alles op 1 aftakking te tekenen?

Bedankt,

Sven.

2Reacties

afbeelding van Ken D.

Geregistreerd 26-11-2006

347 berichten

Re: hoe 2 kringen op 1 zekering tekenen op eendraadsschema?#01

Euh... je kunt niet over meerdere kringen spreken als deze op één zekering zijn aangesloten...

afbeelding van SvenVD

Geregistreerd 11-03-2006

18006 berichten

Re: hoe 2 kringen op 1 zekering tekenen op eendraadsschema?#02

Waarom zou je dit doen? Het is niet omdat je voor verschillende stopcontacten rechtstreeks vertrekt van de zekering dat je dat ook zo moet tekenen in je eendraadschema. Wat ga je dan doen als je vanuit een stopcontact vertrekt naar 2 stopcontacten? Hou je eendraadschema gewoon simpel.