• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Renovatie huis - Vloerplaat gieten.

Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
Beste,



Ik heb een huis gekocht en ben het nu aan het renoveren.



Vloer lag op zavel is er helemaal uit 30 cm afgegraven over een oppervlakte van 45m2.





Nu ga ik een betonplaat gieten. Dus zoals ik het begrepen heb. Pe-folie aanbrengen voor grondwater. GEEN BEKISTING toch ? Beton gewoon storten op de Pe-folie. Netten in de muur vastboren en stalen netten plaatsen op 4cm hoogte. Correct ? En dan 15 CM beton storten dus ongeveer een 6m3 beton.



Ik zou het graag van de eerste keer goed doen.



Is het ook echt nodig om het beton uit te trillen voor zo'n kleine oppervlakte ?

Moet de beton nadien nat gehouden worden om scheuren te voorkomen of niets aan doen ?



Alvast bedankt allemaal !!
 
Lid geworden
9 jun 2012
Berichten
1.040
Waarderingsscore
0
Punten
0
folie dient niet om het grondwater tegen te houden, maar net om uw laatste bekommernis : het te snel verdwijnen van het water in de beton, zodat deze volledig kan uitharden.

Als ik in jou plaats was, dan ging ik nog enkele cm's dieper. folie, beton 15m, 12cm isolatie, vloerverwarming en 8 - 10cm chape + 2cm afwerking vloer.

randisolatie bij de chape. Bij de beton kan dit ook, maar heeft minder nut aangezien jou fundering ook in de ondergrond zit.
 
Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ok randisolatie bij de chappe was ik inderdaad van plan. Maar heb al beide gehoord. De vloerplaat isoleer ik dus niet en giet ik gewoon op de folie geen isolatie voorzien.



Nadien leidingen erop.

pur erover.

chappen ( met randisolatie )

vloer erop ( ik ga geen vloerverwarmingen leggen ).



En de stalen draagnetten van de beton moet ik dus met muurankers wel in de muur boren. Was aan het denken ongeveer om de 20 cm ? En dan vlechten en overlappen uiteraard.



Alvast bedankt voor de snelle reactie !



PS : Heb ook al gelezen over DRAMIX - zou dit een goed alternatief zijn is wel tijdsbesparend maar iets duurder geloof ik.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Anorlux;1965118 wrote:
Ok randisolatie bij de chappe was ik inderdaad van plan. Maar heb al beide gehoord. De vloerplaat isoleer ik dus niet en giet ik gewoon op de folie geen isolatie voorzien.



Nadien leidingen erop.

pur erover.

chappen ( met randisolatie )

vloer erop ( ik ga geen vloerverwarmingen leggen ).



En de stalen draagnetten van de beton moet ik dus met muurankers wel in de muur boren. Was aan het denken ongeveer om de 20 cm ? En dan vlechten en overlappen uiteraard.



Alvast bedankt voor de snelle reactie !



PS : Heb ook al gelezen over DRAMIX - zou dit een goed alternatief zijn is wel tijdsbesparend maar iets duurder geloof ik.

Ik zou denken dat in jouw geval in een oud huis waar je de ondergrond 30 cm hebt uitgegraven, dat die daar voldoende stabiel en draagkrachtig is om met 12 cm beton toe te komen. Ook het nut van het verankeren van de wapening in de muren zie ik dan niet goed in.

Ik zou dus ofwel de dikte van het beton verminderen ofwel wat dieper uitgraven zodat je wat meer dan het minimum aan isolatie kunt steken.
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.885
Waarderingsscore
6.536
Punten
113
Verankeren van een grond betonplaat in de muren wordt toch niet gedaan?

Je zult maar eens een zakking in de muur of in de betonplaat krijgen en de rest wordt mee getrokken.

Stel deze vraag maar eens aan je architect voor je dit zo bricoleert.
 
Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
Goed punt van die ankers dat is dus niet nodig ? Gewoon staalnet plaatsen dan op 4cm van de vloer maar nergens aan vastmaken behalve aan elkaar uiteraard ?



Dat van die muurankers had ik van mijn schoonvader gehoord dat het zo moest. Precies toch maar niet doen dan.
 
Lid geworden
11 sep 2013
Berichten
68
Waarderingsscore
0
Punten
0
Anorlux;1965118 wrote:
PS : Heb ook al gelezen over DRAMIX - zou dit een goed alternatief zijn is wel tijdsbesparend maar iets duurder geloof ik.

charel;1965130 wrote:
Ik zou denken dat in jouw geval in een oud huis waar je de ondergrond 30 cm hebt uitgegraven, dat die daar voldoende stabiel en draagkrachtig is om met 12 cm beton toe te komen. Ook het nut van het verankeren van de wapening in de muren zie ik dan niet goed in.

Ik zou dus ofwel de dikte van het beton verminderen ofwel wat dieper uitgraven zodat je wat meer dan het minimum aan isolatie kunt steken.



Bij ons een oud huis (°1923),

daar was in 1976 al eens gerenoveerd: vloer eruit, ongewapende betonplaat 10 cm, nieuwe vloer in zand gelegd;

maar wij hebben alles opnieuw gedaan:

- voldoende diep gegraven,

- 12 cm beton met dramix (gezien de vele hoeken en kanten in huis een stuk makkelijker, maar duurder, dus - als je veel tijd hebt zijn netten goedkoper),

- leidingen (geen vvw),

- 17,5 cm polystyreencement,

- 3,5 cm anhydrietchape,

- gelijmde vloertegel



Vloerplaat van uitbreiding met 25 cm staalvezelbeton = 13 cm dieper uitgegraven.



Geen verankering van betonplaat in muren.



grtn,

emvee
 
Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hey bedankt !



Ik denk dat ik het zo ga doen.



35cm uitgraven.

Pe folie leggen.

Beton gieten op staalnetten. Niet verankerd in de muur. Op 4 cm hoogte.

15 Cm beton gieten.

Leidingen over leggen.

Pur laten spuiten 6-8 cm.

Chappe erover met isolatievoeg aan de muren zodat deze kan " uitzetten / inkrimpen "

en dan vloeren.



Goed plan ?
 

Mts87

Lid
Lid geworden
3 jun 2014
Berichten
87
Waarderingsscore
28
Punten
18
Dan is er in uw vloeropbouw ongeveer een 10-11 cm chape? Is toch redelijk veel, nee?



35 uitgraven - 15 beton - 8 pur = 12 cm voor chape en vloerafwerking.



Kan je dan misschien niet wat minder uitgraven, zodat je minder chape moet (laten) leggen?
 
Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
Mts87;1965369 wrote:
Dan is er in uw vloeropbouw ongeveer een 10-11 cm chape? Is toch redelijk veel, nee?



35 uitgraven - 15 beton - 8 pur = 12 cm voor chape en vloerafwerking.



Kan je dan misschien niet wat minder uitgraven, zodat je minder chape moet (laten) leggen?



Effectief misschien beter 30 cm uitgraven. 1



15cm beton.

8cm pur

5cm chappe

2cm vloerafwerking.
 

tjay

Zeer Actief lid
Lid geworden
21 jun 2011
Berichten
8.688
Waarderingsscore
27
Punten
38
Steek dan meteen 5 cm extra isolatie zou ik zeggen, het zal nu of nooit zijn :).
 

archiklusser

Gewaardeerd lid
Lid geworden
20 sep 2007
Berichten
7.958
Waarderingsscore
125
Punten
63
Anorlux;1965373 wrote:
15cm beton.

8cm pur

5cm chappe

2cm vloerafwerking.



Wat dacht je van:

PE-folie

20cm EPS-isolatie

PE-folie

15cm gewapend beton met BKA

3cm chappe

2cm vloerafwerking?



Beton is een milieubelastend materiaal, gebruik het dan in ieder geval optimaal door de warmtecapaciteit te benutten voor warmtebuffering.
 
Lid geworden
9 jun 2012
Berichten
1.040
Waarderingsscore
0
Punten
0
15cm beton, 12cm pur, 8cm chape

buiten randisolatie ook uitzetvoegen in de chape voorzien.

optie vloerverwarming toch eens bekijken ?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
archiklusser;1965417 wrote:
Anorlux;1965373 wrote:
15cm beton.

8cm pur

5cm chappe

2cm vloerafwerking.



Wat dacht je van:

PE-folie

20cm EPS-isolatie

PE-folie

15cm gewapend beton met BKA

3cm chappe

2cm vloerafwerking?



Beton is een milieubelastend materiaal, gebruik het dan in ieder geval optimaal door de warmtecapaciteit te benutten voor warmtebuffering.

Lijkt mij een goed systeem, maar is dan 10 of 12 cm gewapend beton al niet voldoende? Of beschouw je die betonplaat dan als zelfdragend en niet voldoende ondersteund door de EPS?
 
Lid geworden
14 jul 2014
Berichten
47
Waarderingsscore
0
Punten
0
archiklusser;1965417 wrote:
Anorlux;1965373 wrote:
15cm beton.

8cm pur

5cm chappe

2cm vloerafwerking.



Wat dacht je van:

PE-folie

20cm EPS-isolatie

PE-folie

15cm gewapend beton met BKA

3cm chappe

2cm vloerafwerking?



Beton is een milieubelastend materiaal, gebruik het dan in ieder geval optimaal door de warmtecapaciteit te benutten voor warmtebuffering.









Even alles op een rijtje. Waarom de isolatie vanonder ? gaat dat niet scheeftrekken na een tijd ( te veel druk op de isolatie / beton ).



- Ik dacht eerst PE folie + staalnetten.

- dan beton erover 15 cm dik ongeveer om een stevige vloerplaat te maken.

- nadien daar alle leidingen op voor de centrale verwarming ( ik zou ook graag vloerverwarming hebben maar de vriendin niet. Heeft veel last van spataders en dikke benen + wij hebben 2 honden en dan zou vloerverwarming niet goed zijn heb ik gelezen )

- dan pur spuiten 8 cm omdat dat perfect over de leidingen gaat en niet moet knoeien met isolatieplaten snijden etc etc ... daar weer een folietje over de pur.

- En dan chappen een 3 - 5 tal cm inderdaad. Met isolatieranden en uitzetvoegen uiteraard.

Moet je trouwens in de chappe nog een dun staalnet steken of is dat totaal overbodig ?



Groetjes en bedankt om te helpen allemaal !!
 
Lid geworden
10 dec 2016
Berichten
13
Waarderingsscore
0
Punten
0
   Hello,bij ons folie, tige filter in de muur geboord,13 a 14 cm beton met netten erin (beton op de cm leggen is niet  

   Van zelfsprekend) leidingen en 9 a 9,5cm puur,dan vvm en 5 a 5,5 cm anhydriet komt op 30 met de vloer erop.

   Traditionnele chape wordt normaal afgeraden onder 4,5 a 5 cm en anhydriet kan vanaf 3cm
 
Lid geworden