plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Anka
Lid vanaf: 14/02/2012
78 berichten

Beste,

Onze dak samenstelling is:

houten roostering + hellingslatten +-30cm

OSB

PUR isolatie 12cm

EPDM

Omdat we nu met 30cm openruimte tussen houten roostering zitten dachten we om het ook te isolaren met MW (30cm)+ dampscherm want isolatie kost nu de wereld niet. maar kunnen er geen condens problemen ontstaan omdat er zijn 2 verschillende isolatie materialen zijn ?

MVG

Reacties

afbeelding van semo
Lid vanaf: 11/07/2011
717 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben ook benieuwd naar het antwoord in dit geval.

Minerale wol ok, of moet TS best verder isoleren met PUR, PIR of EPS?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alle isolatie buiten PIR/PUR moeten kunnen ademen (dampopen, liefst naar buiten toe). De OSB, PUR en EPDM gaan dat hier verhinderen (allemaal redelijk tot zeer dampdicht). De oplossing is in dit geval met een intelligente damprem te werken onder de minerale wol, zodat deze naar binnen toe kan uitdrogen.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alle isolatie buiten PIR/PUR moeten kunnen ademen (dampopen, liefst naar buiten toe). De OSB, PUR en EPDM gaan dat hier verhinderen (allemaal redelijk tot zeer dampdicht). De oplossing is in dit geval met een intelligente damprem te werken onder de minerale wol, zodat deze naar binnen toe kan uitdrogen.

afbeelding van Anka
Lid vanaf: 14/02/2012
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem dat wij hebben, is het feit dat er geen dampscherm tussen OSB en PURplaten ligt. Dus we weten niet goed wat te doen. Isolatie (MW) + dampscherm, maar kan dit niet voor condensproblemen zorgen? Of gewoon een dampscherm plaatsen?

afbeelding van Anka
Lid vanaf: 14/02/2012
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem dat wij hebben, is het feit dat er geen dampscherm tussen OSB en PURplaten ligt. Dus we weten niet goed wat te doen. Isolatie (MW) + dampscherm, maar kan dit niet voor condensproblemen zorgen? Of gewoon een dampscherm plaatsen?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

afbeelding van Anka
Lid vanaf: 14/02/2012
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay;1845649 wrote:
Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

beste tjay,

het lijkt ons idd beste manier van werken. isolatie en intelligente damprem is al besteld.

afbeelding van Anka
Lid vanaf: 14/02/2012
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay;1845649 wrote:
Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

beste tjay,

het lijkt ons idd beste manier van werken. isolatie en intelligente damprem is al besteld.

afbeelding van Makita
Lid vanaf: 12/04/2011
546 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tjay, waarom raad je een intelligente damprem aan en geen gewoon luchtdicht dampscherm? Wij werken met een koud dak dus we gaan ook glaswol tussen de spanten stoppen.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een klassiek dampscherm laat geen uitdroging toe van vocht dat onvermijdelijk naar binnen migreert (geen dampscherm is perfect, en al helemaal nooit 100% perfect aangesloten), noch van bouwvocht (bv. constructiehout). Dat kan niet langs de bovenkant weg, vandaar de weg naar beneden via de intelligente damprem. Belangrijk is wel dat er dan ook ventilatie is om overtollig vocht uit de ruimtes weg te halen (of je brengt geen vochttransport op gang in de droge periodes).

Daarmee zeg ik niet dat je met een gewoon dampscherm gegarandeerd problemen gaat krijgen, maar voor die 100 euro opleg voor een rol damprem zou ik geen isolatie tussen twee dampdichte lagen knellen en het risico lopen van op termijn bv. condensatie aan de koudste kant te krijgen.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
9139 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een klassiek dampscherm laat geen uitdroging toe van vocht dat onvermijdelijk naar binnen migreert (geen dampscherm is perfect, en al helemaal nooit 100% perfect aangesloten), noch van bouwvocht (bv. constructiehout). Dat kan niet langs de bovenkant weg, vandaar de weg naar beneden via de intelligente damprem. Belangrijk is wel dat er dan ook ventilatie is om overtollig vocht uit de ruimtes weg te halen (of je brengt geen vochttransport op gang in de droge periodes).

Daarmee zeg ik niet dat je met een gewoon dampscherm gegarandeerd problemen gaat krijgen, maar voor die 100 euro opleg voor een rol damprem zou ik geen isolatie tussen twee dampdichte lagen knellen en het risico lopen van op termijn bv. condensatie aan de koudste kant te krijgen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
22816 berichten
afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
22816 berichten

Interessante artikels

Zonne-energie opwekken met speciale zonneleien

De Solesia zonnedakelementen zijn fotovoltaïsche leien of pannen die speciaal ontworpen zijn om i

Het RenovActive huis vol van daglicht

Een interieur dat baadt in daglicht is voordelig voor het fysieke en mentale welzijn, zowel tijde

Het perfect geïntegreerde zonnedak bestaat

Zonne-energie is populair in België. De technologie wordt steeds beter.

Dakbedekkingsmaterialen

Het gekozen materiaal bepaalt de vorm van het dak.

GRATIS Nieuwsbrief

Ontvang gratis documentatie