Beste,

Onze dak samenstelling is:

houten roostering + hellingslatten +-30cm

OSB

PUR isolatie 12cm

EPDM

Omdat we nu met 30cm openruimte tussen houten roostering zitten dachten we om het ook te isolaren met MW (30cm)+ dampscherm want isolatie kost nu de wereld niet. maar kunnen er geen condens problemen ontstaan omdat er zijn 2 verschillende isolatie materialen zijn ?

MVG

10Reacties

afbeelding van semo

Geregistreerd 11-07-2011

573 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#01

Ik ben ook benieuwd naar het antwoord in dit geval.

Minerale wol ok, of moet TS best verder isoleren met PUR, PIR of EPS?

afbeelding van tjay

Geregistreerd 21-06-2011

6685 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#02

Alle isolatie buiten PIR/PUR moeten kunnen ademen (dampopen, liefst naar buiten toe). De OSB, PUR en EPDM gaan dat hier verhinderen (allemaal redelijk tot zeer dampdicht). De oplossing is in dit geval met een intelligente damprem te werken onder de minerale wol, zodat deze naar binnen toe kan uitdrogen.

afbeelding van tjay

Geregistreerd 21-06-2011

6685 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#03

Alle isolatie buiten PIR/PUR moeten kunnen ademen (dampopen, liefst naar buiten toe). De OSB, PUR en EPDM gaan dat hier verhinderen (allemaal redelijk tot zeer dampdicht). De oplossing is in dit geval met een intelligente damprem te werken onder de minerale wol, zodat deze naar binnen toe kan uitdrogen.

afbeelding van Anka

Geregistreerd 14-02-2012

89 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#04

Probleem dat wij hebben, is het feit dat er geen dampscherm tussen OSB en PURplaten ligt. Dus we weten niet goed wat te doen. Isolatie (MW) + dampscherm, maar kan dit niet voor condensproblemen zorgen? Of gewoon een dampscherm plaatsen?

afbeelding van Anka

Geregistreerd 14-02-2012

89 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#05

Probleem dat wij hebben, is het feit dat er geen dampscherm tussen OSB en PURplaten ligt. Dus we weten niet goed wat te doen. Isolatie (MW) + dampscherm, maar kan dit niet voor condensproblemen zorgen? Of gewoon een dampscherm plaatsen?

afbeelding van tjay

Geregistreerd 21-06-2011

6685 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#06

Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

afbeelding van tjay

Geregistreerd 21-06-2011

6685 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#06

Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

afbeelding van Anka

Geregistreerd 14-02-2012

89 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#07

tjay;1845649 wrote:
Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

beste tjay,

het lijkt ons idd beste manier van werken. isolatie en intelligente damprem is al besteld.

afbeelding van Anka

Geregistreerd 14-02-2012

89 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#07

tjay;1845649 wrote:
Er is geen dampscherm nodig tussen de OSB en PUR platen (beiden zijn sowieso al redelijk dampdicht). Je gaat dus minerale wol tegen de OSB platen plaatsen (langs de onderkant) en daaronder nog een intelligente dampREM (geen dampSCHERM) steken. Intelligente damprem is bv. Isover Vario DS... dat zijn helaas wel de duurdere folies.

beste tjay,

het lijkt ons idd beste manier van werken. isolatie en intelligente damprem is al besteld.

afbeelding van Makita

Geregistreerd 12-04-2011

596 berichten

Re: plat dak: 12cm PUR + 30cm MW tussen houten roostering#08

Tjay, waarom raad je een intelligente damprem aan en geen gewoon luchtdicht dampscherm? Wij werken met een koud dak dus we gaan ook glaswol tussen de spanten stoppen.