Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?

Wand en Plafond
14598 discussies 14598 berichten
afbeelding van Bouwer66

Geregistreerd 02-05-2006

1128 berichten

Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?

Vandaag vernam ik van de architect dat de ruimte waarin je een CV-gasketel plaatst wettelijk verplicht geventileerd moet zijn.

De ketel komt bij ons op de geisoleerde zolder. Onze balansventilatie, die eveneens op zolder komt heeft echter geen toevoer of afzuig voorzien op zolder.

Hoe lossen we dat op ? We kunnen 'gewone' ventilatie voorzien op de zolder maar dat is een beetje jammer voor de luchtdichtheid. Een extra inblaas of afzuig dan maar ?

En klopt deze veiligheidsregel nog wel in deze tijden van gasketels met verbranding in een afgesloten ruimte, met lucht aan- en afvoer van buiten ?

10Reacties

afbeelding van deco addict

Geregistreerd 10-04-2006

284 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#01

Bij ons hebben ze 2 ventilatieroosters in het dak voorzien.

afbeelding van Bouwer66

Geregistreerd 02-05-2006

1128 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#02

deco addict wrote:
Bij ons hebben ze 2 ventilatieroosters in het dak voorzien.

Ik wil dat dus graag vermijden want dat is nefast voor de luchtdichtheid van onze woning (belangrijk omdat we balansventilatie hebben).

afbeelding van dandai

Geregistreerd 16-03-2006

95 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#03

Blijkbaar niet enkel de plaatst waar de ketel komt moet geventileerd worden... Ook de plaatst waar de gasteller komt te staan...

Maar dit moet je (ik spreek uit ondervinding) met een korreltje zout nemen... Blijkbaar is een garagepoort ook een vorm van verluchting...

afbeelding van Thierry

Geregistreerd 10-03-2006

889 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#04

Bouwer66 wrote:
Vandaag vernam ik van de architect dat de ruimte waarin je een CV-gasketel plaatst wettelijk verplicht geventileerd moet zijn.

De ketel komt bij ons op de geisoleerde zolder. Onze balansventilatie, die eveneens op zolder komt heeft echter geen toevoer of afzuig voorzien op zolder.

Hoe lossen we dat op ? We kunnen 'gewone' ventilatie voorzien op de zolder maar dat is een beetje jammer voor de luchtdichtheid. Een extra inblaas of afzuig dan maar ?

En klopt deze veiligheidsregel nog wel in deze tijden van gasketels met verbranding in een afgesloten ruimte, met lucht aan- en afvoer van buiten ?

Extra buis met aan- en afvoer op hoofdleiding van BV plaatsen. Aan- en afvoer zo ver mogelijk uit mekaar. Laag debiet ! Heb ik ook zo gedaan. Bijkomend voordeel = zolder wordt toch geventileerd (geurtjes !) en in zomer wordt warme lucht (in geringe mate) toch afgevoerd. In winter creëer je een buffer met warme(re) lucht. Heeft weinig effect op rendement BV.

Thierry

afbeelding van Bouwer66

Geregistreerd 02-05-2006

1128 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#05

Bedankt.

Probleempje, onze maximaal debiet van de unit 275m3/h is reeds bereikt. Dus ik ga die daar dan elder moeten afpitsen.

5m3/h op de hoogste stand ergens pikken geeft op de laagste stand wel maar 1m3/h ofzo. Moet maar genoeg zijn.

afbeelding van stefan

Geregistreerd 10-03-2006

22866 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#06

Bouwer66 wrote:
Vandaag vernam ik van de architect dat de ruimte waarin je een CV-gasketel plaatst wettelijk verplicht geventileerd moet zijn.

De ketel komt bij ons op de geisoleerde zolder. Onze balansventilatie, die eveneens op zolder komt heeft echter geen toevoer of afzuig voorzien op zolder.

Hoe lossen we dat op ? We kunnen 'gewone' ventilatie voorzien op de zolder maar dat is een beetje jammer voor de luchtdichtheid. Een extra inblaas of afzuig dan maar ?

En klopt deze veiligheidsregel nog wel in deze tijden van gasketels met verbranding in een afgesloten ruimte, met lucht aan- en afvoer van buiten ?

je hebt toch een gesloten ketel? HR+ of HR-top????

dan geen verluchting nodig

afbeelding van Claudia

Geregistreerd 12-03-2006

508 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#07

Er mag in elk geval geen opengaand dakraam binnen een bepaalde afstand van de schouw, dacht ik, i.v.m. mogelijke terugslag van rookgassen.

afbeelding van Bouwer66

Geregistreerd 02-05-2006

1128 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#08

stefan wrote:

je hebt toch een gesloten ketel? HR+ of HR-top????

dan geen verluchting nodig

Viessmann vitodens 300 condensatieketel.

Ik snap het ook niet. Maar ook het lokaal waar de gasmeter staat moet verlucht zijn, al beschouwen ze de aanwezigheid van bvb een garagepoort als voldoende.

Moet het nu of niet ?

afbeelding van stefan

Geregistreerd 10-03-2006

22866 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#09

Bouwer66 wrote:
stefan wrote:

je hebt toch een gesloten ketel? HR+ of HR-top????

dan geen verluchting nodig

Viessmann vitodens 300 condensatieketel.

Ik snap het ook niet. Maar ook het lokaal waar de gasmeter staat moet verlucht zijn, al beschouwen ze de aanwezigheid van bvb een garagepoort als voldoende.

Moet het nu of niet ?

lokaal waar teller staat, weet ik niet, kan het opzoeken ? een goed begin www.gasinfo.be

waar brander staat : niet voor woning en voor gesloten toestel

afbeelding van Bouwer66

Geregistreerd 02-05-2006

1128 berichten

Re: Verplicht ventileren in ruimte waar gasketel staat ?#0a

Heb het officieel antwoord intussen gekregen: lokaal waar brander staat moet pas verlucht zijn voor vermogens vanaf 70kw.