Welke diameter van PVC buizen kan ik best gebruiken voor de afvoer van het regenwater naar de regenput? Buizen van 90 of 110?

Bedankt

9Reacties

afbeelding van c00kie

Geregistreerd 22-03-2006

10391 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#01

vind je hier niks terug?

afbeelding van Bart 4138

Geregistreerd 02-11-2006

244 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#02

IK heb 110 genomenvoor de eerste 2 aansluitingen dan bij de 3 derde ben ik naar 160 overgegaan. Ik heb dan nog een 4de aansluiting maar die gaat apart door een buis van 110.

mvg

Bart Henderickx

afbeelding van selemg

Geregistreerd 11-03-2006

1058 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#03

ik heb verleden weekeinde alles gelegd

buizen van 110

afbeelding van gusky

Geregistreerd 13-03-2006

313 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#04

minimaal 1 cm2 doormeter afvoerbuis per m2 horizontale dakoppervlakte (excl. wanddikte afvoerbuis)

afvoerbuis diam 90 = max dakopp. van 58 M2

afvoerbuis diam 110 = max dakopp van 88 M2

afbeelding van P&C

Geregistreerd 07-04-2006

26 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#05

Bij ons alles 110

afbeelding van stefan

Geregistreerd 10-03-2006

22866 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#06

gusky wrote:
minimaal 1 cm2 doormeter afvoerbuis per m2 horizontale dakoppervlakte (excl. wanddikte afvoerbuis)

afvoerbuis diam 90 = max dakopp. van 58 M2

afvoerbuis diam 110 = max dakopp van 88 M2

goede vuistregel, je mag iets hogere oppervlakte nemen, 75 en 100 m² is echt de max

afbeelding van tokke

Geregistreerd 10-03-2006

134 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#07

Onze dakoppervlakte is 195 m² dus dan zal ik niet toekomen met 110 als ik het goed begrijp?

afbeelding van stefan

Geregistreerd 10-03-2006

22866 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#08

tokke wrote:
Onze dakoppervlakte is 195 m² dus dan zal ik niet toekomen met 110 als ik het goed begrijp?

heb jij dan maar 1 vertikale afvoer voor zo een dak?

als je put centraal vooraan zit kan je 1 keer 110 aan rechterzijde en 1 aan linkerzijde leggen

afbeelding van tokke

Geregistreerd 10-03-2006

134 berichten

Re: diameter afvoer regenwater#09

stefan wrote:
tokke wrote:
Onze dakoppervlakte is 195 m² dus dan zal ik niet toekomen met 110 als ik het goed begrijp?

heb jij dan maar 1 vertikale afvoer voor zo een dak?

als je put centraal vooraan zit kan je 1 keer 110 aan rechterzijde en 1 aan linkerzijde leggen

Oeps verkeerd geïnterpreteerd